※ 引述《fxx (蝦!手痛真久)》之銘言: : ※ 引述《ppopzj (傻強)》之銘言: : : 不懂??為什麼地震力太大就可以使得Vs > 2.12 ×fc'^0.5 ×B ×d : 啊這不是你自己問的.. 施工會問為什麼設計鋼筋要超過4vc : 原因不就是因為地震力太大.. 所以您不懂的地方是哪邊? 我也不懂 F板友可能誤會我的意思了,依據土木401-96中4.6.6.9中規定 剪力計算強度Vs不可取大於2.12×fc'^0.5BwD。 我的意思是地震力太大應該要放大斷面,而不是鋼筋多放。 : : 不懂不符合的點在那邊,2.3.4中即說明耐震設計強度折減係為與非耐 : : 震強度折減係數同。2.3.4(a)為特例,懇請F大開釋。 : 前面文章有說明了 : : 你說的算??或者有文獻記載?? : 我不是說我以為的解.. 啊不就我以為,還要找文獻給你哦= =" 好吧,就當你的想法。那我的想法法規上面明文寫著,如果你覺的我的解釋 不對,那請你把我對法規解釋有誤的地方指正出來(請參閱前面的解說)。 可能要請F板友自已找一下。 : : 如何讓塑鉸不產生??使用彈性地震力設計??在彈性地震力下,Vu都很難設計 : : 出來,只為了佔fVn = 5×fVc這個便宜嗎?? : 所以啊,你說要用到0.6 的折減係數.. 哪時候會用到梁上啊? : 煩請說明一下吧.. 就在短梁上面會用到阿,也請參閱前面的解說,我說明了在什麼樣的情況下 可能可以用到這個條文。 最後還是說明一下,設計者對設計物應有想法。 提供這條文的解釋僅是短梁設計中的一個說法, 現在短梁設計的難處大家都知道,但是否有最好的說明還未定論,我也不覺的 我的說法一定是對的。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.224.53.131