Re: [討論] 短梁問題

看板Civil作者 (傻強)時間13年前 (2011/07/21 08:41), 編輯推噓0(000)
留言0則, 0人參與, 最新討論串8/22 (看更多)
※ 引述《fxx (蝦!手痛真久)》之銘言: : ※ 引述《ppopzj (傻強)》之銘言: : : 標題: Re: [討論] 短梁問題 : : 時間: Wed Jul 13 23:39:27 2011 : : → ppopzj:施工單位可以問一下設計單位為什麼設計的Vs > 4Vc, 07/14 08:22 : 以台北而言,因為規範設計地震力一再調大,為什麼設計Vs > 4Vc : 因為地震力太大 : : → qlman:短梁設計通常問題出現在短梁鄰接長跨度的梁...程式跑出來後. 07/14 11:31 : : → qlman:常常會出現短梁下層主筋比上層多...或是短梁的上層主筋也比 07/14 11:32 : 因為差異沉陷.. : : → qlman:鄰跨的長梁多...這時候配筋會手動調整...當主筋量增加了以後 07/14 11:33 : 上層筋比較多,因為短梁相對勁度大,吸到的地震力比較多 : : → qlman:斷面的Mp會被提高...Vp也會變大...必需二次檢核才能設計出鋼 07/14 11:34 : : → qlman:筋量...Vs<4*Vc...這個在很多設計上就如同p大說的一樣~~ 07/14 11:44 : : 推 a8922104:p大的意思是說針對短梁,解1:採載重組合作用下最大剪力 07/14 13:02 : : → a8922104:配合0.6Vn 或是0.75Vp兩種擇一使用嗎?但是法1符合耐震特 07/14 13:04 : : → a8922104:別規定那章嗎? 07/14 13:04 : 不符合 土木401-96 2.3.4 耐震構造之強度折減因數可按第2.3.2節及2.3.3節規定,但下列除外: (a)任何抵抗地震力構材之計算剪力強度低於該構材於設計載重併合地震力效應 之計算撓曲強度所對應之剪力者,其剪力折減因數為0.60。 在2.3節裡2.3.4就是解說耐震設計章節的強度折減係數,為什麼不符合耐震特別規定, 或者f板友對我上述這段話有什麼解讀??是否可分享。 : : → ppopzj:土木401-96中2.3.4的(a)說明看一下,每個人解讀不同。 07/14 16:56 : : → ppopzj:如果有空的話,順便幫我看一下第4853我解釋方式是否有誤。 07/14 17:07 : : → qlman:其實k大 的解說 大概是比較合於規範的意思...這條規定大概是 07/14 17:11 : : → qlman:要確保在梁設計或柱設計..不要先發生剪力破壞... 07/14 17:12 : : → ppopzj:Vn折減1.25倍是否算是為了塑角出現,所做的打折?? 07/14 18:34 : 現行設計規範我以為只有兩個解.. : 1. 設計到VP : 2. 設計到不可能發生塑鉸 : 不過這兩件事情,常常都是做不到的.. : 至於為什麼建築師常常要弄超短梁或是崎型柱.. : 因為你不做,後面等著做的技師太多了.. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.224.53.120
文章代碼(AID): #1E9tN2n- (Civil)
討論串 (同標題文章)