[討論] 短梁問題

看板Civil作者 (傻強)時間13年前 (2011/07/13 00:29), 編輯推噓7(7015)
留言22則, 5人參與, 最新討論串1/22 (看更多)
如下圖的結果系統,Y1至Y2淨距3M。 X1 X2 X3 Y1 □------□------□ | | | Y2 □------□------□ | | | | | | | | | Y3 □------□------□ | | | | | | | | | Y4 □------□------□ 因為台北盆地淨距3M的短梁,若用正規的方式處理, 很難符合法規,所以決議將LINE Y1上三支柱子取消, 以懸臂梁方式設計。 討論: 取消這三支柱的正確性?合理性? 先分享自已的心得。 從實際的結構行為與合理性來思考,取消這三支柱不是好 方法,取消這三支柱我個人認為僅為符合法規規定。卻將結構物 往不安全推進。 短梁失敗僅為單一桿件失敗,並不致造成結構物整體的 失穩。缺少三支柱卻造成靜不定度大大減少,靜不定度的減少 結構物的內力重分配能力就減少,其餘的柱子安全性將需提升, 若不幸柱子失敗,將造成嚴重後果。 但為符合法規,確實是需要將這三柱取消,那這法規中間的合 理性是否有討論的空間? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.112.167.252

07/13 01:03, , 1F
換作是我...盡量先試試看先將圍束區內的緊密箍筋配到
07/13 01:03, 1F

07/13 01:04, , 2F
符合安全性又滿足施工性...如果真的配出來太密,再考
07/13 01:04, 2F

07/13 01:06, , 3F
慮把短梁兩端作成半剛性或鉸接(作成小梁)...
07/13 01:06, 3F

07/13 01:07, , 4F
應該會比Y1 LINE 全部的柱拿掉好...
07/13 01:07, 4F

07/13 01:12, , 5F
當然如果可以修改結構系統的話...調整Y向的跨度對結
07/13 01:12, 5F

07/13 01:13, , 6F
構工程師而言,設計上會容易許多~但建築師跟業主囧a
07/13 01:13, 6F

07/13 01:39, , 7F
同意a大看法,如果再不行就SRC梁硬幹了
07/13 01:39, 7F

07/13 07:54, , 8F
個人實務上沒這樣設計過~但~我比較傾向y1柱拿掉~雖然靜
07/13 07:54, 8F

07/13 07:55, , 9F
不定度現在較高~但~建築物受水平力時~短梁會造成超嚴重
07/13 07:55, 9F

07/13 07:56, , 10F
的受力行為~反使其他構架無法幫忙分擔力量~等於~別的柱
07/13 07:56, 10F

07/13 07:57, , 11F
一直加配筋也無法有相當效率與效益~在者~短梁破壞後~
07/13 07:57, 11F

07/13 07:58, , 12F
將會使構架局部呈現傾向不穩定狀態~所以以整體的韌性
07/13 07:58, 12F

07/13 07:59, , 13F
小弟反傾向建議取消外柱~以避免構架受力~過份的集中~
07/13 07:59, 13F

07/13 08:03, , 14F
如果我沒記錯~這樣的構架去跑側推~y1y2受力會非常大~
07/13 08:03, 14F

07/13 08:04, , 15F
(短梁害的)~而y3y4分不到什麼地震力~再多的配筋也沒用~
07/13 08:04, 15F

07/13 08:05, , 16F
如果x向受力~有辦法用三排柱去吃~y向又為何不可???
07/13 08:05, 16F

07/13 08:06, , 17F
以上僅為行側推過程從變形與內力的分佈看到的小見解~
07/13 08:06, 17F

07/13 08:07, , 18F
避免不同載重組合下的特別受力~過份集中~也許~比較經濟
07/13 08:07, 18F

07/13 08:24, , 19F
我側推過一個三跨構架~只是短梁是在y2y3間~
07/13 08:24, 19F

07/13 10:52, , 20F
如果是我的設計~~我從不喜歡拿掉柱子...短梁的部份嘛~~嗯~~
07/13 10:52, 20F

07/13 10:53, , 21F
還沒看過哪棟建築物會因為短梁效應給弄倒的...
07/13 10:53, 21F

07/13 12:26, , 22F
我遇到的做法是partial pin+不做韌性設計+寬扁梁做到過
07/13 12:26, 22F
文章代碼(AID): #1E77PHHI (Civil)
討論串 (同標題文章)
文章代碼(AID): #1E77PHHI (Civil)