Re: [討論] 短梁問題

看板Civil作者 (蝦!手痛真久)時間13年前 (2011/07/25 00:13), 編輯推噓0(000)
留言0則, 0人參與, 最新討論串13/22 (看更多)
※ 引述《qlman (Qlman)》之銘言: : ※ 引述《fxx (蝦!手痛真久)》之銘言: : : 因為差異沉陷.. : 在高樓的設計上或許是差異沉陷(v8以後的版本應該有解決這個問題) : 在低矮樓層的建築物也還是會遇到這樣的問題... : 應該不只是差異沉陷 只是差異沉陷,在我剛做設計的時候,也是不解這個問題 回歸基本 在什麼情況下下層筋的鋼筋量會大於上層筋? 簡單說,就是正彎矩大於負彎矩 如果不是差異沉陷的狀況,還有什麼情況可能發生呢? 單竟,動力分析的地震力是絕對值(恒正) : : 上層筋比較多,因為短梁相對勁度大,吸到的地震力比較多 : 這個部份你可能誤會我的意思了... : 短垮接長跨的結構物...短梁本身的鋼筋有可能因為長跨度那邊的鋼筋延伸過來 這你才誤會我的意思.. 注意觀察一下你的案子.. 有正梁copy 上層筋到短梁的嗎.. 還是都是短梁copy到長梁 通常短梁都是copy到下層筋 : 造成鋼筋額外調整...而照規範的要求... : 柱MC > 6/5 MG.... : 當手動調整完長短跨的主筋後....設計的MC是否還大於6/5 MG ?? : 另外因為主筋量增加 所以梁的Mp也會加大...那Vp在短梁上大概一下就爆了... 你可以不要加主筋梁.. 把問題留給施工單位就是了.. 全斷筋啊~~ 現實生活上.. MC要都大於6/5 MG 是有挑戰的哦.. 你確定你梁尺寸 60x85 柱都可以達到 85x85嗎 XD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 175.180.113.144
文章代碼(AID): #1EB4InT- (Civil)
討論串 (同標題文章)
文章代碼(AID): #1EB4InT- (Civil)