[問題] 關於視在功率 與 瞬時功率一問

看板Electronics作者 (還有甚麼可以相信)時間10年前 (2013/10/04 13:31), 編輯推噓1(102)
留言3則, 2人參與, 最新討論串1/7 (看更多)
把我的問題講的細一點好了, 想了很久請電力組大師解惑 : 現在假設 : V_Phase=2+10i = (2+0i )+( 0+10i ) I_phase =7+3i = ( 7+0i ) +( 0+3i ) 轉化為時間軌域 v(t) = 2sin(wt) + 10sin(wt+pi/2) i(t) = 7sin(wt) + 3sin(wt+pi/2) 順時功率依據定義 P_total(t)=i(t)*v(t)=v(t)*i(t) 觀察可以得知可分為四項 P(t)=P1(t)+P2(t) P1(t) = 2sin(wt) * 7sin(wt) P2(t) = 10sin(wt+pi/2) * 3sin(wt+pi/2) P1,2兩個分量因為電壓電流同項位, 所以會產生sin^2項,其值一定>=0 而 P(t) 的平均值, 1/2pi*Integrate(p(t))稱之為實功, 此功率方向一致 依照此題參數 可得到 "實功" = 1/pi * [P1(t)+P2(t)]積分從0~pi = 22 "W" Q(t) =Q1(t)+Q2(t) Q1(t) = 2sin(wt) * 3sin(wt+pi/2) Q2(t) = 7sin(wt) * 10sin(wt+pi/2) Q1,2兩個分量因為電壓電流相角差異90度, 兩者相成會產出sin項. 其值一定是反覆的正 負交變訊號, 且平均值為0 因為Q(t)的平均值為0, 所以稱之為虛功 而Q(t)的峰值稱為VAR .....? --------第一個疑問點 VAR的定義是否正確 依照此題參數, Q(t)=38*sin(2wt), 所以虛功=38VAR 所以整體的功率應該是 P_total(t) = P(t)+Q(t) 但是問題來了, 現在有種東西叫做 "視在功率" S_Phase = V_Phase_rms x I_phase_rms* 以此題來說 S_Phase = 1/2 * (2+10i) * (7-3i) = 22+32i = P+jQ 也就是 實功 = 22"W", 虛功 = 32 "VAR" 看起來怎樣VAR都跟前面算的值不同 想請問大師為什麼會這樣..? 麻煩跟我說一下哪邊卡關 哪邊有錯.. 視在功率不是應該是拿電表去量測, 然後去表示傳輸的VA有多少拿去當實功, 多少當虛功 嗎? 為何會跟瞬時功率的想法合不起來? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.194.223.76 ※ 編輯: yourhusband 來自: 123.194.223.76 (10/04 13:31) ※ 編輯: yourhusband 來自: 123.194.223.76 (10/04 14:20)

10/05 10:34, , 1F
你檢查一下你算VAR的定義是否正確
10/05 10:34, 1F

10/05 10:35, , 2F
我認為你搞錯定義了 不過我不是專業這個不容易點破錯在哪
10/05 10:35, 2F

10/05 20:58, , 3F
要點破還要順著別人的思路想。我一直覺得很難。
10/05 20:58, 3F
文章代碼(AID): #1IJbA_B5 (Electronics)
討論串 (同標題文章)
文章代碼(AID): #1IJbA_B5 (Electronics)