推噓110(116推 6噓 132→)留言254則,0人參與, 3年前最新作者purpleisly (鋼多多)時間3年前 (2020/09/14 00:42), 編輯資訊
0
1
0
內容預覽:
設備故障真的很難說. 小弟在電廠值班接近10年. 有一次大夜班 有一份工作聯絡書已完成. 要求銷卡後 量絕緣 投入斷路器. 電廠規定有關電相關作業要兩個人. 我就約了另一個資深的同事一起去. 把下游停用的斷路器先搖出來. 量絕緣 一切正常 good. 準備慢慢搖進去 再通知控制室投入. 就在這個搖到
(還有283個字)

推噓60(69推 9噓 41→)留言119則,0人參與, 3年前最新作者ryanchiang70 (ryan)時間3年前 (2020/09/14 00:13), 3年前編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
這種基層責任無限上崗,. 台灣歷史上從來沒發生過水庫閘門無預警打開放水,. 誰會去注意和知道如何應對這件事, 一個領台電基層薪水的員工嗎?. 所有水庫閘門最怕的是"打不開",. 因為閘門打不開無法放水是有溢過壩頂造成潰壩風險的,. 所以水庫閘門的防呆都是在怕閘門打不開,. 水庫為何不管閘門自動打開的
(還有1034個字)

推噓55(132推 77噓 113→)留言322則,0人參與, 3年前最新作者TeacherLin (林老師)時間3年前 (2020/09/13 23:59), 編輯資訊
2
1
1
內容預覽:
備註請放最後面 違者新聞文章刪除. 1.媒體來源:. ettoday. 2.記者署名:. 記者陳以昇、李忠憲、柯沛辰/南投報導. 3.完整新聞標題:. 無預警放水釀3死!台電技術員涉過失致死10萬元交保. 4.完整新聞內文:. 南投仁愛鄉武界壩13日無預警放水,導致下游紮營的5名遊客遭溪水沖走,釀成
(還有623個字)

推噓27(45推 18噓 87→)留言150則,0人參與, 3年前最新作者icro111 (大色胚)時間3年前 (2020/09/14 06:46), 編輯資訊
0
1
0
內容預覽:
首先. 正常設計應該是 沒給訊號門不會開啟. 所以就算失電 應該不會動作才是. 再來. 文中提到 兩次異常開啟. 但值班有處理讓他關閉. 是怎樣讓他關的???. 而且第一次發現異常 因該就關閉後. 斷電 等白天才來確認. 怎會又發生第二次呢. 如果電廠是普通的實體按鈕. 這按鈕放在那. 有沒有可能是
(還有113個字)

推噓9(10推 1噓 19→)留言30則,0人參與, 3年前最新作者Thaichonburi (Hello 你好嗎 衷心感謝)時間3年前 (2020/09/14 05:39), 3年前編輯資訊
0
1
0
內容預覽:
通常要好幾個讓人意料之外的因素. 疊加在一起才會因為機器 造成重大的意外. 這次意外 主要有以下幾個原因. 1. 在河床上紮營. 2. 水閘門誤動作. 3. 無警報或警報沒發揮功能(剛好他們紮營在警報通知不到的地方). 4. 夏天雨季水量大. 根據新聞 台電的說法. 這是大觀電廠成立86年以來第一次