你說的大部份是對的,但某部份錯就會錯
記得學生時我一直搞不懂為什麼'電壓低則電線會發燙,所以要改用高壓送電'
老師教這東西時是教給懂的人聽;不懂的還是不懂 XD
(理組有時還是要頓悟,唉)
我哪裡不懂呢?
V=IR
我認為既然電線電阻為定值,則電壓升高電流也會加大
這樣會和老師教的相反!
而老師教的是電壓升高,則電流會減少
其實是 用錯公式,套錯數值
當供電電壓從 110 變 220時,V 不會增加,
110 或 220 是跨在 loading 上的,
電線是相對低阻抗,我想套的 V 應該是'電線損失電壓',極小
比如桿上變壓器給 110V,用戶量到還有 106V,那麼電線只損失了 4V
當改用 220V供電時,電線損失電壓只會更小
不講了,來看你哪裡套錯
※ 引述《nerv7779 (St.Fenrir)》之銘言:
: 開頭先講結論:推論台電供電不足,使用降壓供電,導致電流上升,電線過熱,爆炸。
: 在做研究的時候,常常需要連續問到3個為什麼。才能找出真實的答案
: 台電只說電流過高導致電線燃燒,爆炸。 但有沒有人要繼續問下去,為什麼電流會過高?
: 以下都是用理組的電力公式進行推論,從爆炸現象反向推論台電做了什麼,以及我們現在
: 處
: 1. 電流過高導致電線過熱,燒起來。
: 這段現象其實不需要物理公式就可以理解。社會新聞常件電器走火,就是電器所需電流量
: 太
: 我會用P=I^2*R進行解釋。
: P為電線消耗功率, 正比於散發熱量。
: I為流經電線電流量
: R為電線電組
: 在這段公式中,電線的材質不變更=R為常數;電流量I提升,會造成電線耗損功率以平方
: 的?
: (因為要把電流I平方計算)。
: 結論(1):微小電流上升,造成電線消耗功率大幅上升,使得電線發熱到燒毀程度。火勢
: 蔓?
: 2. 為什麼電流量會上升? 原因是因為發電機端降載。
: 在P = I x V這條公式中,必須先定義出那些是變數,那些是常數。
: P為功率;I為電流;V為電壓。
: 假定全台灣的用電所需功率P不變,為常數。此時這個公式可改寫為I=P/V。
: 當負載功率P不變的時候,是什麼造成電流I上升? 就是因為供應電壓V下降了。
: 結論(2):降壓運轉造成電流提升
: 3. 為什麼要降壓輸電
: 同步式發電機組的基礎概念是:當全台灣需求有多少電,機組就發多少電。不會多發與少
: 發
: 那萬一發電機的發電能力低於全台所需用電功率,這時候會生什麼事情?
: 首先,同步分電機內部的轉子會感受到高負載造成的轉子阻力。 轉子的速度會越來越慢
: 。
: 因為轉子的轉速和交流AC頻率成正比。因為轉子降速,此時的AC電力頻率會從60Hz開始往
: 下
: 在不投入任何解決方案的狀況下,發電機轉子最終會停止旋轉,完全無法發電。
: 因此一般正常的解決方案是多並聯發電機組,讓發電能力提升,這樣轉子就可以維持轉速
: 。
: 然而,若是沒有額外的機組可以供給足夠的電力,又不想要發電機轉子降速,最終發電機
: 停
: 此時的解決方法就是降低供應電壓。 實務上我們的電壓是110v, 降壓後可能會變成100v
: 。
就這裡錯了
P = IV 沒錯
降低供電電壓,不會是解決方法
如果你說轉速變慢'導致'電壓降低,我會覺得對
同時也會導致頻率降低,因為同步機的頻率和轉速成正比
降V同時升I,P會增加還減少?不一定
V 總是希望恒定的,若它降了,是因為不得已降的,不會是主動降的;不會是手段
發電機的發電量若要增加,就是加大 Ia
https://kknews.cc/zh-tw/news/lnp95j2.html
增加發電機組是正確的,因為加大 Ia 有其極限
如果不能增加發電機組,那就像科克艦長說的:授權密碼 XXXXX,機組超載運轉!
拼了啊!
注意到是發電機超載運轉,不是變電站超載運轉
我承認掉電壓及升電流會同時發生
但超載運轉是發電機的鍋
該爆炸的是發電機
就這麼簡單
至於如果發電機不爆炸,發出了足夠功率
那麼就在變電站調回來就好了
把電流變小,電壓變大
這樣電壓會回升的喔~ 這是變電站的功能
如果變電站超載運轉所以變電站爆炸,也有道理
不過該炸的是發電廠出來的第一級變電站
--
→ Chengheong: 袂泅牽拖大細球 02/08 21:05
→ Chengheong: 漚梨仔假蘋果 02/08 21:06
好了,你可以刪你的本文了
這兒不會刪的
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.175.38 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1639606082.A.E06.html
推
12/16 06:13,
2年前
, 1F
12/16 06:13, 1F
推 lololjo: 那是不是該買發電機相關股,大換機時代 180.177.13.156 12/16 06:23
我以為一直在換咧
噓
12/16 06:21,
2年前
, 2F
12/16 06:21, 2F
→
12/16 06:23,
2年前
, 3F
12/16 06:23, 3F
→
12/16 06:23,
2年前
, 4F
12/16 06:23, 4F
V=IR 是永遠成立,為什麼要搬出來,這你不該質疑
理組的計算路徑不會只有一條,對吧!
你不喜歡從這條算,但我喜歡算
可是不管從哪條路徑算,都必需驗證無誤
數學就是這樣的東西
→
12/16 06:24,
2年前
, 5F
12/16 06:24, 5F
→
12/16 06:28,
2年前
, 6F
12/16 06:28, 6F
→
12/16 06:28,
2年前
, 7F
12/16 06:28, 7F
→
12/16 06:29,
2年前
, 8F
12/16 06:29, 8F
→
12/16 06:29,
2年前
, 9F
12/16 06:29, 9F
→
12/16 06:29,
2年前
, 10F
12/16 06:29, 10F
→
12/16 06:29,
2年前
, 11F
12/16 06:29, 11F
→
12/16 06:29,
2年前
, 12F
12/16 06:29, 12F
我知道你看錯我表達的哪裡了
我不是指降一點點電壓
我只指 110V 為什麼升到 220V,可以減少線路發燙
這可是整整升到兩倍!
這裡會有個前題:如果 load 直接接上,根本會燒掉!
所以其實 110V 轉 220V 供電時,load 的等效電阻會變;必需變
若我們說所購買的電器不變,那就是經過一個變壓器,仍然供應給 load 110V
以電壓升至兩倍,電流降至一半來說
從變壓器一次側看進去,load 變成等效電阻 1/4 倍
我發那段是在他文章之前,等於是另加一個題目
和你們講的台電微降壓是兩回事
我只是交代一下以前讀書時哪裡讀不懂
你再重看一下
※ 編輯: HuangJC (49.217.175.38 臺灣), 12/16/2021 06:38:52
→
12/16 06:37,
2年前
, 13F
12/16 06:37, 13F
→
12/16 06:37,
2年前
, 14F
12/16 06:37, 14F
→
12/16 06:38,
2年前
, 15F
12/16 06:38, 15F
而如果不使用原電器(老師每次講解都是舉這個)
比如另外購買新的冷氣機,天生吃 220V 的
它可以較省電,以同樣坪數房間來說就只要較小的電流
我就鬼打牆在這了,因為他媽的給我換設備!
但其實不得不換,不然原設備接 220V,一定要燒掉
不換設備就要接變壓器
接變壓器就會引起等效阻抗改變
加上這段,再去看電線的 V=IR, V 不是 110 或 220
只是電線跨壓,這樣才知道我帶錯哪個數值
※ 編輯: HuangJC (49.217.175.38 臺灣), 12/16/2021 06:43:35
另外我也承認降電壓會降電流,這種單純的阻性負載分析方式
但這樣要嘛我們沒影響,要嘛電器故障
因為 P=IV, I 和 V 都減少了,也就是電力需求減少了
發電廠,變電站,通通都輕鬆了
變電站不該是缺電爆的,單純是維修保養不良爆的
※ 編輯: HuangJC (49.217.175.38 臺灣), 12/16/2021 06:56:27
噓
12/16 08:10,
2年前
, 16F
12/16 08:10, 16F
《ID暱稱》a9a9a8a1 (david441) 《經濟狀況》清寒
《登入次數》833 次 (同天內只計一次) 《有效文章》0 篇 (退:0)
唉
你要嘛也像回我的那篇,講解一下什麼
→
12/16 08:55,
2年前
, 17F
12/16 08:55, 17F
→
12/16 08:55,
2年前
, 18F
12/16 08:55, 18F
是變成省電電器沒錯
不該說電器功率不變
你的電器如果是個電阻,它哪有本事功率不變
如果是個燈泡,那它就比較不亮
會功率不變的,其等效電阻在變化
也就是主動式負載
比如你發覺不亮,所以把它調亮
※ 編輯: HuangJC (49.217.175.38 臺灣), 12/16/2021 09:04:02
→
12/16 09:42,
2年前
, 19F
12/16 09:42, 19F
→
12/16 09:42,
2年前
, 20F
12/16 09:42, 20F
如果是這樣,那就會省電
省電我不會抱怨
畢竟電費是用度在算的
就算降電壓,升電流,以維持相同功率
難道有多收錢?
但如果降電壓有弄壞家裡電器就會抱怨
所以好好看看家裡電器有沒有被弄壞
※ 編輯: HuangJC (49.217.175.38 臺灣), 12/16/2021 09:45:39
→
12/16 09:50,
2年前
, 21F
12/16 09:50, 21F
→
12/16 09:50,
2年前
, 22F
12/16 09:50, 22F
→
12/16 09:50,
2年前
, 23F
12/16 09:50, 23F
所以很前面有一篇說,減壓是為了加電流
因為 P=IV, V 減少那 I 可以增加
這我覺得不對
這是 P 恒定的說法;但我幹麻要恒定
應該要朝省電的想法去做
I 也減少
P若恒定,R 就不會恒定
怎麼想都沒想就覺得冒出主動式負載了
我的儲熱式熱水器也是我家的大電力
當電壓小,電流小,功率小時,它不會主動調回大功率
它是 on/off 控制,溫度感應
所以是 on 的時間會加長
這我不在乎,反正是儲熱式
至於要酸這是缺電,那我覺得省電可以接受啊
https://imgur.com/185joWf
我愈來愈省咧
別說什麼核電廠蓋我家或叫我領核廢料
我有在省電 XD
綠色是去年,藍色是今年,大家都可以去台電網站查自己的用電圖形
看看自己用多少啦
※ 編輯: HuangJC (49.217.175.38 臺灣), 12/16/2021 20:33:19