Re: [問卦] 沒有鋼索橋或斜張橋的檢測規範的卦?!
老實說我還真看不懂
這樣橋梁的鋼索要怎麼檢測
去google map一下 南方澳大橋
去看出事前的照片
就知道
1.其實所有的鋼索都已經套管
你要x光檢測、超音波檢測
那是隔著套管 (金屬套管?)
2. 鋼索是與上方鋼樑做連接
連接方式不明 但沒有超出鋼梁
應該是在鋼梁內的空間固定
3.這次從影片上看
也的確像是鋼索與鋼樑錨定連接處斷掉
所以要爬進鋼梁內部才有辦法檢測
所以換句話說,
是不是其實設計上, 鋼索本身是不需要檢測的?
然後要爬進鋼梁內部、去檢查錨定點? @_@
--