Re: [請益] ETABS強柱弱梁問題

看板Civil作者 (Qlman)時間15年前 (2011/04/30 15:14), 編輯推噓0(000)
留言0則, 0人參與, 最新討論串6/7 (看更多)
※ 引述《chunray ()》之銘言: : ※ 引述《ppopzj (傻強)》之銘言: : 詢問過公司同事 該部分會用緊密箍筋來做處理 : Q大請問一下 : 為什麼要先把柱頂的m2,m3給release之後 : 再跑分析的原因呢 這是偷懶的做法... 只是不讓柱頂受彎矩 直接去設計.... 但還是要把梁的最大彎矩m 拿來與 軸力P 去設計柱筋 : 另外關於ETABS8 : 在Beam/Column capacity ratio 及Joint shear stress檢核時 : 出現N/A (=not applicable) : 去看Beam/Column 及Joint shear檢核內容時 : 它顯示 : Rules:...is only determined for a station : a)if the station has a beam-column joint(top of column) : b)if the frame is a ductile moment resisting frame : c)if the frame itself is a concrete column : d)if the frame above is a concrete column when it exists : e)if all the beams framing into the column are concrete beams : f)if the combo involes seismic load : 上面的訊息是指我要滿足以上 所有 的條件才會計算的意思嗎 是的.... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.41.118.68
文章代碼(AID): #1DkxRXVs (Civil)
討論串 (同標題文章)
文章代碼(AID): #1DkxRXVs (Civil)