Re: [請益] ETABS強柱弱梁問題
※ 引述《chunray ()》之銘言:
: ※ 引述《ppopzj (傻強)》之銘言:
: 詢問過公司同事 該部分會用緊密箍筋來做處理
: Q大請問一下
: 為什麼要先把柱頂的m2,m3給release之後
: 再跑分析的原因呢
這是偷懶的做法...
只是不讓柱頂受彎矩 直接去設計....
但還是要把梁的最大彎矩m 拿來與 軸力P 去設計柱筋
: 另外關於ETABS8
: 在Beam/Column capacity ratio 及Joint shear stress檢核時
: 出現N/A (=not applicable)
: 去看Beam/Column 及Joint shear檢核內容時
: 它顯示
: Rules:...is only determined for a station
: a)if the station has a beam-column joint(top of column)
: b)if the frame is a ductile moment resisting frame
: c)if the frame itself is a concrete column
: d)if the frame above is a concrete column when it exists
: e)if all the beams framing into the column are concrete beams
: f)if the combo involes seismic load
: 上面的訊息是指我要滿足以上 所有 的條件才會計算的意思嗎
是的....
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.41.118.68
討論串 (同標題文章)