Re: [請益] ETABS強柱弱梁問題
※ 引述《ppopzj (傻強)》之銘言:
: ※ 引述《chunray ()》之銘言:
: : 請教板上前輩
: : 我又來問問題了
: : 用ETABS8 設計RC結構時
: : 假設1樓有柱 而2樓無柱的情況
: : 如下所示
: : l l
: : l____________l
: : l l l
: : l l l
: : 中間那支柱由於2樓無柱
: : 就很難滿足規範的強柱弱梁
: : 在程式中如果沒滿足此項規定 就不會顯示配筋量
: : 在6版中可設定 部分韌性及韌性設計
: : 採用部分韌性 就可以將中間那支柱之鋼筋量算出
: : 不知在8版中 是否有類似的設定呢
: : 上網查詢 有人說8版
: : 桿件可分為Sway Special 、Sway Intermediate、 Sway Ordinary、 Nonsway四種設定
: : 是去調這個設定嗎
: : 還是有其他方法呢???
: 依據15.2.2柱之最小撓曲強度
: 解說中的最後一句
: 建築物中,當某層之柱位與上層之柱位錯開,此時如欲設計為強柱弱梁,以符合第
: 15.5.2.2節之規定,常有困難。因此規定此種情況下之柱若能於全長設置圍束箍筋
: ,亦容許塑鉸產生在柱。
: 所以你這隻柱不考慮強柱弱梁,就全程緊密箍筋吧。
: 我不知道8版怎麼設定,這可看有沒有其他的高人幫忙解決,不好意思了。
V8一樣是設定Sway Special...柱主筋他會用Mux與Muy直接配
應該沒有配不出來的問題...只是它的主筋沒有去檢討強柱弱梁
而是採B/C Ratio的方式 必須人工把該柱設計模式改成"Check"
或者採後處理程式去增加配筋...
以上
--