Re: [請益] ETABS強柱弱梁問題

看板Civil作者 (男人也有28天(B))時間15年前 (2011/04/29 23:03), 編輯推噓2(201)
留言3則, 3人參與, 最新討論串3/7 (看更多)
※ 引述《ppopzj (傻強)》之銘言: : ※ 引述《chunray ()》之銘言: : : 請教板上前輩 : : 我又來問問題了 : : 用ETABS8 設計RC結構時 : : 假設1樓有柱 而2樓無柱的情況 : : 如下所示 : : l l : : l____________l : : l l l : : l l l : : 中間那支柱由於2樓無柱 : : 就很難滿足規範的強柱弱梁 : : 在程式中如果沒滿足此項規定 就不會顯示配筋量 : : 在6版中可設定 部分韌性及韌性設計 : : 採用部分韌性 就可以將中間那支柱之鋼筋量算出 : : 不知在8版中 是否有類似的設定呢 : : 上網查詢 有人說8版 : : 桿件可分為Sway Special 、Sway Intermediate、 Sway Ordinary、 Nonsway四種設定 : : 是去調這個設定嗎 : : 還是有其他方法呢??? : 依據15.2.2柱之最小撓曲強度 : 解說中的最後一句 : 建築物中,當某層之柱位與上層之柱位錯開,此時如欲設計為強柱弱梁,以符合第 : 15.5.2.2節之規定,常有困難。因此規定此種情況下之柱若能於全長設置圍束箍筋 : ,亦容許塑鉸產生在柱。 : 所以你這隻柱不考慮強柱弱梁,就全程緊密箍筋吧。 : 我不知道8版怎麼設定,這可看有沒有其他的高人幫忙解決,不好意思了。 V8一樣是設定Sway Special...柱主筋他會用Mux與Muy直接配 應該沒有配不出來的問題...只是它的主筋沒有去檢討強柱弱梁 而是採B/C Ratio的方式 必須人工把該柱設計模式改成"Check" 或者採後處理程式去增加配筋... 以上 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.42.97.109

04/29 23:06, , 1F
這種問題就該是你來回答才是。
04/29 23:06, 1F

04/30 15:15, , 2F
其實ETABS V8的相關設定可以去參考對岸的書...比較詳細..
04/30 15:15, 2F

04/30 22:58, , 3F
q大有推薦的嗎
04/30 22:58, 3F
文章代碼(AID): #1DkjCi6f (Civil)
討論串 (同標題文章)
文章代碼(AID): #1DkjCi6f (Civil)