看板 [ Civil ]
討論串[請益] ETABS強柱弱梁問題
共 7 篇文章
首頁
上一頁
1
2
下一頁
尾頁

推噓0(0推 0噓 0→)留言0則,0人參與, 最新作者cluer (男人也有28天(B))時間15年前 (2011/04/30 23:00), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
"Yes"...所以可以的話用"後處理"去解決會比較合乎效益. "手動的部分"適用的情況通常在於. V8的強柱弱梁檢核是用它設計出來的"需求鋼筋量"來計算. 而柱主筋通常到高樓層幾乎沒有需求 所以高樓層的B/C Ratio. V8計算有時候會有不過的情形 但這不一定是真的不過. 你要把真實順完之後柱

推噓0(0推 0噓 0→)留言0則,0人參與, 最新作者qlman (Qlman)時間15年前 (2011/04/30 15:14), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
這是偷懶的做法.... 只是不讓柱頂受彎矩 直接去設計..... 但還是要把梁的最大彎矩m 拿來與 軸力P 去設計柱筋. 是的..... --. 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 114.41.118.68.

推噓0(0推 0噓 0→)留言0則,0人參與, 最新作者chunray時間15年前 (2011/04/29 23:53), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
引述《cluer (男人也有28天(B))》之銘言:. 我Define桿件時選Reinforcement to be design. B/C ratio 或 point shear stress沒過時鋼筋量會出現以下訊息. 該部分就沒配鋼筋量了(第5行Beam/Col...). <-------
(還有244個字)

推噓4(4推 0噓 28→)留言32則,0人參與, 最新作者chunray時間15年前 (2011/04/29 23:24), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
多謝前輩們的意見. 詢問過公司同事 該部分會用緊密箍筋來做處理. Q大請問一下. 為什麼要先把柱頂的m2,m3給release之後. 再跑分析的原因呢. 另外關於ETABS8. 在Beam/Column capacity ratio 及Joint shear stress檢核時. 出現N/A (=n
(還有466個字)

推噓2(2推 0噓 1→)留言3則,0人參與, 最新作者cluer (男人也有28天(B))時間15年前 (2011/04/29 23:03), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
V8一樣是設定Sway Special...柱主筋他會用Mux與Muy直接配. 應該沒有配不出來的問題...只是它的主筋沒有去檢討強柱弱梁. 而是採B/C Ratio的方式 必須人工把該柱設計模式改成"Check". 或者採後處理程式去增加配筋.... 以上. --. 發信站: 批踢踢實業坊(p
首頁
上一頁
1
2
下一頁
尾頁