Re: [請益] ETABS強柱弱梁問題
※ 引述《chunray ()》之銘言:
: 請教板上前輩
: 我又來問問題了
: 用ETABS8 設計RC結構時
: 假設1樓有柱 而2樓無柱的情況
: 如下所示
: l l
: l____________l
: l l l
: l l l
: 中間那支柱由於2樓無柱
: 就很難滿足規範的強柱弱梁
: 在程式中如果沒滿足此項規定 就不會顯示配筋量
: 在6版中可設定 部分韌性及韌性設計
: 採用部分韌性 就可以將中間那支柱之鋼筋量算出
: 不知在8版中 是否有類似的設定呢
: 上網查詢 有人說8版
: 桿件可分為Sway Special 、Sway Intermediate、 Sway Ordinary、 Nonsway四種設定
: 是去調這個設定嗎
: 還是有其他方法呢???
依據15.2.2柱之最小撓曲強度
解說中的最後一句
建築物中,當某層之柱位與上層之柱位錯開,此時如欲設計為強柱弱梁,以符合第
15.5.2.2節之規定,常有困難。因此規定此種情況下之柱若能於全長設置圍束箍筋
,亦容許塑鉸產生在柱。
所以你這隻柱不考慮強柱弱梁,就全程緊密箍筋吧。