※ 引述《chunray ()》之銘言: : 請教板上前輩 : 我又來問問題了 : 用ETABS8 設計RC結構時 : 假設1樓有柱 而2樓無柱的情況 : 如下所示 : l l : l____________l : l l l : l l l : 中間那支柱由於2樓無柱 : 就很難滿足規範的強柱弱梁 : 在程式中如果沒滿足此項規定 就不會顯示配筋量 : 在6版中可設定 部分韌性及韌性設計 : 採用部分韌性 就可以將中間那支柱之鋼筋量算出 : 不知在8版中 是否有類似的設定呢 : 上網查詢 有人說8版 : 桿件可分為Sway Special 、Sway Intermediate、 Sway Ordinary、 Nonsway四種設定 : 是去調這個設定嗎 : 還是有其他方法呢??? 依據15.2.2柱之最小撓曲強度 解說中的最後一句 建築物中,當某層之柱位與上層之柱位錯開,此時如欲設計為強柱弱梁,以符合第 15.5.2.2節之規定,常有困難。因此規定此種情況下之柱若能於全長設置圍束箍筋 ,亦容許塑鉸產生在柱。 所以你這隻柱不考慮強柱弱梁,就全程緊密箍筋吧。 我不知道8版怎麼設定,這可看有沒有其他的高人幫忙解決,不好意思了。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.112.170.149 ※ 編輯: ppopzj 來自: 59.112.170.149 (04/28 23:15)

04/29 00:05, , 1F
我只知道耐震用Sway Special 半耐震Sway Intermediate
04/29 00:05, 1F

04/29 00:06, , 2F
Sway Intermediate可用於IMRF Sway Special則是SMRF
04/29 00:06, 2F

04/29 00:06, , 3F
應該就是類似於韌性 半韌性
04/29 00:06, 3F

04/29 03:21, , 4F
規範內應該沒有所謂的半耐震結構吧...如果有~~現在透天的鋼
04/29 03:21, 4F

04/29 03:21, , 5F
筋用量大概可以減少30%///
04/29 03:21, 5F

04/29 08:43, , 6F
key錯法條,是15.5.2才對,sorry
04/29 08:43, 6F

04/29 08:47, , 7F
建築物耐震設計規範,表1.3中三.2部份韌性抗彎矩構架
04/29 08:47, 7F

04/29 08:48, , 8F
只是沒有任何規範說部份韌性抗彎矩構架怎麼做。
04/29 08:48, 8F

04/29 12:17, , 9F
可以參照ACI318-08的樣子 裡面有說明
04/29 12:17, 9F

04/29 12:17, , 10F
台灣是強震區 基本上都是Sway Special
04/29 12:17, 10F

04/30 02:19, , 11F
半韌性不是半耐震 我記錯了 歹勢
04/30 02:19, 11F