※ 引述《cluer (男人也有28天(B))》之銘言: : V8一樣是設定Sway Special...柱主筋他會用Mux與Muy直接配 : 應該沒有配不出來的問題...只是它的主筋沒有去檢討強柱弱梁 : 而是採B/C Ratio的方式 必須人工把該柱設計模式改成"Check" : 或者採後處理程式去增加配筋... : 以上 我Define桿件時選Reinforcement to be design B/C ratio 或 point shear stress沒過時鋼筋量會出現以下訊息 該部分就沒配鋼筋量了(第5行Beam/Col...) <-------------------REQUIRED REINFORCING-------------------> LONGITUDINAL COMBO SHEAR22 COMBO SHEAR33 COMBO 49.000 CONC131 0.335 CONC131 0.186 CONC131 49.000 CONC131 0.335 CONC131 0.186 CONC131 Beam/Column capacity ratio exceeds limit C大的意思是說 Define時 輸入手計算好的鋼筋號數及支數 並選Reinforcement to be check 執行分析完後 假如該配筋量沒問題的話 該桿件就會顯是為藍色 是這個意思嗎??? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.240.75.6