※ 引述《cluer (男人也有28天(B))》之銘言:
: V8一樣是設定Sway Special...柱主筋他會用Mux與Muy直接配
: 應該沒有配不出來的問題...只是它的主筋沒有去檢討強柱弱梁
: 而是採B/C Ratio的方式 必須人工把該柱設計模式改成"Check"
: 或者採後處理程式去增加配筋...
: 以上
我Define桿件時選Reinforcement to be design
B/C ratio 或 point shear stress沒過時鋼筋量會出現以下訊息
該部分就沒配鋼筋量了(第5行Beam/Col...)
<-------------------REQUIRED REINFORCING------------------->
LONGITUDINAL COMBO SHEAR22 COMBO SHEAR33 COMBO
49.000 CONC131 0.335 CONC131 0.186 CONC131
49.000 CONC131 0.335 CONC131 0.186 CONC131
Beam/Column capacity ratio exceeds limit
C大的意思是說 Define時 輸入手計算好的鋼筋號數及支數
並選Reinforcement to be check
執行分析完後 假如該配筋量沒問題的話
該桿件就會顯是為藍色 是這個意思嗎???
--