Re: [請益] 火線、中性線的問題

看板Physics作者 (BIT一生)時間13年前 (2011/02/11 18:30), 編輯推噓1(101)
留言2則, 1人參與, 最新討論串3/4 (看更多)
※ 引述《Beachboy (天煞孤星)》之銘言: : 我想到另一種情況 : 也很自然 : 如果我把C接地呢? : 那不就變成這樣 : _____________________ +220 : A : _____________________ +110 : B : _____________________ 0 : C : 這樣仍然可以靠AC或BC提供110V,而AC提供220V。 : 但實際上,台電所提供的好像不是這種做法? : 我是在想應該有甚麼原因,我沒想到。 : 或者,其實這樣也沒差呢? 家用的 110V/220V 其實是從路邊常見的變電箱(變壓器)把高壓變低壓產生出來的。 和電廠比較無關。   我也沒看過前人採用單相三線的原因,以下只是我的推論: 如果用你上面的 C 來接地,會產生一個很明顯的問題。 因為真實導線有電阻,C的線徑必須能負荷A+B的合併最大負載電流。 而若是 B 接地,A/C各為正負110V的情形, 假設在最完美的情況,A,C的負載電流振幅相等相位相反,那麼 B的淨電流為0。 你可以用頭髮一般的線就夠了(因為沒有電流)。 雖然實際情況不會完美,但B接地所需的B導線線徑會遠比C接地所需的C導線來得細。 你是電力公司,你會選哪一個? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.232.185.125

02/11 20:51, , 1F
和安全教有關,若是AB接100瓦燈泡,BC也接100W燈泡,那麼
02/11 20:51, 1F

02/11 20:52, , 2F
不管B或C接地,B線電流為0。
02/11 20:52, 2F