內容預覽:
忽然想到一個問題. 一般家庭用戶的電源是所謂單相三線式. _____________________ +110. A. _____________________ 0. B. _____________________ -110. C. AC原本差220V,現在中間再拉出一條B,然後接地,固定電壓為
(還有137個字)
內容預覽:
家用的 110V/220V 其實是從路邊常見的變電箱(變壓器)把高壓變低壓產生出來的。. 和電廠比較無關。. 我也沒看過前人採用單相三線的原因,以下只是我的推論:. 如果用你上面的 C 來接地,會產生一個很明顯的問題。. 因為真實導線有電阻,C的線徑必須能負荷A+B的合併最大負載電流。. 而若是 B
(還有43個字)
內容預覽:
今天詢問隔壁鄰居的水電工伯伯. 它給我的回答如下:. 伯伯:這要翻電工原理啦 我丟掉了 好像以前國中有學........ 我:@@. 1.方便 台電送出電後 因為送的地方不同 會有不同的變壓器. 家庭式的就統一單相三線一地二火 工程式的是四線一地三火. 不管是家庭或工程的都是火線110 這樣比較省變