Re: [問卦] 電力組討論缺電問題
※ 引述《ddg1802》之銘言:
: 小弟是鄉下私立科大電機學士而已,但以小弟多年跟台電、ABB、Schneider、Siemens打
: 交道的經驗來看,這513大停電只是電網事故而已,跟供需完全無關。先上一張圖
: https://i.imgur.com/LHWE7IQ.jpg
: 你的問題我來拆解一下
: Q1:為什麼不把發電廠的發電量上限提升?
: A1:跟發電量無關,電網壓降導致保護電驛作動,你還要持續送電到有問題的電網(匯流
: 排)嗎,燒掉的設備你要負責出嗎?
私立電機專家拜託一下
https://bit.ly/3w3gACz
發電機組跳脫的情況
頻率 頻率 頻率 驟降(很重要所以重複三次)
所導致的低頻卸載分區限電
不是你說的電網壓降
拜託不要誤導人了
: Q2:為什麼不把備用發電機/發電廠啟動,讓供需平衡
: A2:同上。
: Q3:綠能發電的供電呢? 綠能有沒有幫上忙
: A3:光電與風電大都是與台電併聯喔,儲能設備不是像你說的用法,當台電電網發生故障
: ,風光發電當然是啟動保護電驛停止供電到電網,等到事故維修完成才恢復併聯,以下是
: 某間監控廠商的曲線的。
: https://i.imgur.com/Q9m08LV.jpg
: 結論:
: 台電一定所有手段都試過了,才只能依靠"切斷部分電網供電"來降載。這已經是最後手段
: 了。
: 你的結論我嗤之以鼻,電機所出來的竟然不知到保護曲線、保護電驛?電網故障下導致跳
: 脫,你是不管三七二十一直接又將負載掛上喔,拜託跟我說一下你的指導教授是誰!
-----
Sent from JPTT on my iPhone
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.39.152 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1620953498.A.0C8.html
推
05/14 08:52,
3年前
, 1F
05/14 08:52, 1F
推
05/14 09:31,
3年前
, 2F
05/14 09:31, 2F
推
05/14 09:45,
3年前
, 3F
05/14 09:45, 3F
→
05/14 09:45,
3年前
, 4F
05/14 09:45, 4F
→
05/14 09:46,
3年前
, 5F
05/14 09:46, 5F
推
05/14 09:48,
3年前
, 6F
05/14 09:48, 6F
→
05/14 09:49,
3年前
, 7F
05/14 09:49, 7F
推
05/14 09:50,
3年前
, 8F
05/14 09:50, 8F
→
05/14 10:24,
3年前
, 9F
05/14 10:24, 9F
→
05/14 10:25,
3年前
, 10F
05/14 10:25, 10F
→
05/14 10:26,
3年前
, 11F
05/14 10:26, 11F
→
05/14 10:27,
3年前
, 12F
05/14 10:27, 12F
→
05/14 10:29,
3年前
, 13F
05/14 10:29, 13F
→
05/14 10:32,
3年前
, 14F
05/14 10:32, 14F
→
05/14 10:32,
3年前
, 15F
05/14 10:32, 15F
推
05/14 10:34,
3年前
, 16F
05/14 10:34, 16F
→
05/14 10:35,
3年前
, 17F
05/14 10:35, 17F
→
05/14 10:35,
3年前
, 18F
05/14 10:35, 18F
推
05/14 13:31,
3年前
, 19F
05/14 13:31, 19F
→
05/14 13:32,
3年前
, 20F
05/14 13:32, 20F
→
05/14 13:33,
3年前
, 21F
05/14 13:33, 21F
討論串 (同標題文章)