Re: [問卦] 電力組討論缺電問題

看板Gossiping作者 (aaa11334)時間3年前 (2021/05/14 08:51), 編輯推噓7(7014)
留言21則, 6人參與, 3年前最新討論串4/4 (看更多)
※ 引述《ddg1802》之銘言: : 小弟是鄉下私立科大電機學士而已,但以小弟多年跟台電、ABB、Schneider、Siemens打 : 交道的經驗來看,這513大停電只是電網事故而已,跟供需完全無關。先上一張圖 : https://i.imgur.com/LHWE7IQ.jpg
: 你的問題我來拆解一下 : Q1:為什麼不把發電廠的發電量上限提升? : A1:跟發電量無關,電網壓降導致保護電驛作動,你還要持續送電到有問題的電網(匯流 : 排)嗎,燒掉的設備你要負責出嗎? 私立電機專家拜託一下 https://bit.ly/3w3gACz 發電機組跳脫的情況 頻率 頻率 頻率 驟降(很重要所以重複三次) 所導致的低頻卸載分區限電 不是你說的電網壓降 拜託不要誤導人了 : Q2:為什麼不把備用發電機/發電廠啟動,讓供需平衡 : A2:同上。 : Q3:綠能發電的供電呢? 綠能有沒有幫上忙 : A3:光電與風電大都是與台電併聯喔,儲能設備不是像你說的用法,當台電電網發生故障 : ,風光發電當然是啟動保護電驛停止供電到電網,等到事故維修完成才恢復併聯,以下是 : 某間監控廠商的曲線的。 : https://i.imgur.com/Q9m08LV.jpg
: 結論: : 台電一定所有手段都試過了,才只能依靠"切斷部分電網供電"來降載。這已經是最後手段 : 了。 : 你的結論我嗤之以鼻,電機所出來的竟然不知到保護曲線、保護電驛?電網故障下導致跳 : 脫,你是不管三七二十一直接又將負載掛上喔,拜託跟我說一下你的指導教授是誰! ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.39.152 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1620953498.A.0C8.html

05/14 08:52, 3年前 , 1F
他不敢了啦
05/14 08:52, 1F

05/14 09:31, 3年前 , 2F
真的可憐
05/14 09:31, 2F

05/14 09:45, 3年前 , 3F
電網事故造成興達保護電驛啟動跳機,我並沒說錯喔!
05/14 09:45, 3F

05/14 09:45, 3年前 , 4F

05/14 09:46, 3年前 , 5F
這張圖也有寫到,流程圖是工程師的最愛
05/14 09:46, 5F

05/14 09:48, 3年前 , 6F

05/14 09:49, 3年前 , 7F
小弟不是專家,只是走電機技師公會走到像我家廚房
05/14 09:49, 7F

05/14 09:50, 3年前 , 8F
好奇問一下 流程圖是寫系統頻率變化沒錯啊
05/14 09:50, 8F

05/14 10:24, 3年前 , 9F
你說的是電壓 不是頻率
05/14 10:24, 9F

05/14 10:25, 3年前 , 10F
跳機組 下降的是頻率 頻率 頻率 不是電壓 別誤導人了
05/14 10:25, 10F

05/14 10:26, 3年前 , 11F
圖都寫說是頻率下降了 為什麼dog還以為是電壓下降
05/14 10:26, 11F

05/14 10:27, 3年前 , 12F
Ddg 更正
05/14 10:27, 12F

05/14 10:29, 3年前 , 13F
頻率和電壓是兩種不一樣的東西 做電機的應該都會懂啊
05/14 10:29, 13F

05/14 10:32, 3年前 , 14F
Ddg自己的圖都寫頻率下降 結果他打出來變成電壓下降 ddg
05/14 10:32, 14F

05/14 10:32, 3年前 , 15F
系統你讀熟一點 不要在這邊誤導人
05/14 10:32, 15F

05/14 10:34, 3年前 , 16F
哈哈哈哈~~~~頻率 電壓傻傻分不清
05/14 10:34, 16F

05/14 10:35, 3年前 , 17F
直流沒有頻率 交流電有頻率 這種基本的東西相信大家都會
05/14 10:35, 17F

05/14 10:35, 3年前 , 18F
懂 ddg你回去了解一下
05/14 10:35, 18F

05/14 13:31, 3年前 , 19F

05/14 13:32, 3年前 , 20F
系統故障-興達跳機-電壓壓降頻率異常-低頻卸載,這順序才
05/14 13:32, 20F

05/14 13:33, 3年前 , 21F
對喔,為何你要搞混是降頻導致興達跳脫?
05/14 13:33, 21F
文章代碼(AID): #1WdScQ38 (Gossiping)
文章代碼(AID): #1WdScQ38 (Gossiping)