本鄉民以前電機所,電力組,輸電系統實驗室畢業的啦。. 製圖組說的都沒錯。電力降頻(原本是60Hz)是當負載需求大於發電供給時電網的正常反應。. 這也代表所有電網上的同步發電機的電壓與頻率會越來越低。. 一旦需求持續上升,會連動到發電機組的軸心,使之越來越難被水蒸氣所推動。燒再多煤都沒用。. 一旦高熱
(還有1133個字)

推噓4(11推 7噓 6→)留言24則,0人參與, 3年前最新作者zxc0312 (11)時間3年前 (2021/05/13 21:55), 3年前編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
哪一間? 說出來笑笑 該不會是台科大的吧 哈哈. 為什麼會降頻? 你只講結果不就跟磁場氣功大師一樣玄?. 而且你也講錯 電壓變低通常不會是供電不穩的主要原因. 供電不穩的主因是頻率不穩. 電業法有規定 配送電的頻率要維持一個正負區間. 這是法律規定 也是電力公司的義務. 為什麼負荷相對於發電量增大的
(還有768個字)

推噓2(16推 14噓 43→)留言73則,0人參與, 3年前最新作者ddg1802時間3年前 (2021/05/14 08:18), 3年前編輯資訊
1
3
0
內容預覽:
小弟是鄉下私立科大電機學士而已,但以小弟多年跟台電、ABB、Schneider、Siemens打交道的經驗來看,這513大停電只是電網事故而已,跟供需完全無關。先上一張圖. https://i.imgur.com/LHWE7IQ.jpg. 你的問題我來拆解一下. Q1:為什麼不把發電廠的發電量上限提
(還有865個字)

推噓7(7推 0噓 14→)留言21則,0人參與, 3年前最新作者aaa11334 (aaa11334)時間3年前 (2021/05/14 08:51), 編輯資訊
0
2
1
內容預覽:
引述《ddg1802》之銘言:. 私立電機專家拜託一下. https://bit.ly/3w3gACz. 發電機組跳脫的情況. 頻率 頻率 頻率 驟降(很重要所以重複三次). 所導致的低頻卸載分區限電. 不是你說的電網壓降. 拜託不要誤導人了. -----. Sent from JPTT on