Re: [新聞] 815大停電調查報告出爐 中油:拆除臨時電源線時短路消失

看板Gossiping作者時間8年前 (2017/08/18 19:52), 編輯推噓0(001)
留言1則, 1人參與, 最新討論串5/6 (看更多)
※ 引述《Aidol (NEVER NEVER)》之銘言: : 照這個報告看來出現了三個疏失: : 1.一號控制器臨時電源短路造成控制器重新啟動使得電動閥復歸(關閉)<<主因 : 2.現場電動閥未切成手動模式,如果有切手動即使控制器故障也不會造成關閉 : 3.控制器重新啟動後電動閥關閉,這地方好像有設計上的問題, : 是不是應該重新啟動後預設為開啟狀態? : 不然如果某天控制器故障可能也會造成電動閥被關閉的問題吧。 : 結論: : 這麼重要的電動閥怎麼只放在單一個控制器上面去控制, : 應該至少要有兩個以上的控制器去做分散式控制才對, : 因為很難保障一個控制器會不會出問題(控制器壞掉、短路、電源異常...) 看到某人去視察 忽然想到 會不會跟當兵一樣 一聽到長官來視察 就不斷的集合集合再集合 忙一些敬禮動作 走位什麼的 把平常要做該做的 都擠壓掉了... 會嗎??!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.246.17.175 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1503057154.A.41D.html

08/18 21:43, , 1F
沒備轉電,台電應該狂加班修設備造成精神不濟才是...
08/18 21:43, 1F
文章代碼(AID): #1PbjK2GT (Gossiping)
討論串 (同標題文章)
文章代碼(AID): #1PbjK2GT (Gossiping)