看著那調查報告記者會,可吐槽的點還蠻多的XD. 1.畫那系統圖的規模實在小(簡陋)到不行,使用I/O點數少到不太像是DCS系統,. 看起來比較像是PLC或DCS/PLC的Remote I/O Module。. 2.DCS通常會設雙CPU(Master/Slave),每一CPU也會有雙電源,. 更厚工
(還有976個字)

推噓0(0推 0噓 1→)留言1則,0人參與, 最新作者JokePtt時間8年前 (2017/08/18 19:52), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
看到某人去視察 忽然想到. 會不會跟當兵一樣 一聽到長官來視察. 就不斷的集合集合再集合 忙一些敬禮動作 走位什麼的. 把平常要做該做的 都擠壓掉了.... 會嗎??!!. --. 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.246.17.175. 文章網址: https://

推噓4(5推 1噓 51→)留言57則,0人參與, 最新作者Aidol時間8年前 (2017/08/18 19:13), 8年前編輯資訊
0
0
1
內容預覽:
照這個報告看來出現了三個疏失:. 1.二號控制器電源短路造成控制器重新啟動使得電動閥復歸(關閉)<<主因. 2.現場電動閥未切成手動模式,如果有切手動即使控制器故障也不會造成關閉. 3.控制器重新啟動後電動閥關閉,這地方好像有設計上的問題,. 是不是應該重新啟動後預設為開啟狀態?. 不然如果某天控制
(還有122個字)

推噓3(7推 4噓 42→)留言53則,0人參與, 最新作者nqj時間8年前 (2017/08/18 18:19), 編輯資訊
0
0
1
內容預覽:
哎,對國民來說. 這報告沒有意義不是重點. 簡單說一下理組邏輯吧. 首先假設天然氣電廠一定會爆炸. 所以設了防呆機制停機. 確定不會爆了後. 再來就是假設一定會發生停機事件. 所以要有足夠備載容量. 所以重點是備載容量. 這才是這次能源國安問題的真因. 這樣懂了嗎. 文組治國就是政治重於專業. 故意
(還有76個字)

推噓2(4推 2噓 7→)留言13則,0人參與, 最新作者icro111時間8年前 (2017/08/18 17:45), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
只能說 這報告怪怪的. 疑點:. 你說要切換成手動模式. 所以 沒切換的是誰的問題. 如果切換後 會發生訊號異常嗎??. 零件外包商能夠動到你們系統嗎??. 果然跟我推論差不多. 就是拆除時 不慎短路 造成訊號異常. 中油在旁監工沒錯. 但設備是誰的 中油的. 依造我的經驗. 一定是凹巨路幫他換.