共 5 篇文章
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁

推噓1(1推 0噓 3→)留言4則,0人參與, 5年前最新作者ShiuanRefuel (寧寧是我的寶貝)時間5年前 (2019/05/08 22:23), 5年前編輯資訊
1
0
1
內容預覽:
https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=335&t=3525127&p=1. 之前在網路上看到這篇文章. 小弟非是這方面專業所以不知道這篇觀念是否正確. 也不知道小弟看過後是否有誤解. 因為小弟準備房子重新大整修. 所以花了些時間惡補這方面的知識. 但不
(還有579個字)

推噓2(2推 0噓 6→)留言8則,0人參與, 5年前最新作者markhbad54 (BA)時間5年前 (2019/05/09 01:19), 編輯資訊
1
0
0
內容預覽:
接地不會經過NFB,. 系統接地與設備接地只會在電箱相接. NFB及電線線徑要同時考慮,. 而且多數插座限流15A~20A,. 超過之後就該增設迴路而不是增加NFB大小. 沒這麼誇張,人的電阻其實很大. 只要接地確實,漏電還是喜歡從接地端走. 所謂接地共用迴路是指不同迴路但共用同一條接地線. 勾一下
(還有177個字)

推噓0(0推 0噓 0→)留言0則,0人參與, 最新作者ShiuanRefuel (寧寧是我的寶貝)時間5年前 (2019/05/09 01:50), 5年前編輯資訊
0
1
0
內容預覽:
首先. 先謝謝您的回覆^^. 這說錯了應該是ELCB. NFB要改換成漏電+過載二合一. https://i.imgur.com/eM6nXKW.jpg. 照這張圖去規劃. 應該是正確的吧?我知道線徑和限流要同時考慮. 我的意思是. 若電器為10A X 1.25=12.5A. 所以NFB選用15A
(還有237個字)

推噓1(1推 0噓 1→)留言2則,0人參與, 5年前最新作者markhbad54 (BA)時間5年前 (2019/05/09 11:02), 編輯資訊
0
1
1
內容預覽:
基於成本考量,不碰水用3, 會碰到水用5. 4 不可能為每台設備單獨設接地線. 基本可以,. 參照 http://www.wire.com.tw/ampere.htm. 用戶用電設備裝置規則第29條. 之一 像是鋼筋沒有焊接或用專用接地夾. 之六 鋼筋沒有鍍鋅或包銅. 如果簽約時沒特別註明線路配置的
(還有52個字)

推噓1(1推 0噓 0→)留言1則,0人參與, 5年前最新作者vaper (風雨飄搖的世代)時間5年前 (2019/05/10 15:52), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
在你看過這麼多網路精闢的文章後. 回想一下你從小到大,住的房子用電上有問題嗎?. 開電箱看到線接得亂七八糟,但還不是用得好好的?. 甚至接頭都生銅綠,黑頭,電器還不是一樣使用?. 為何長大了,經過網路高人指點後,以前的做法就錯了?. 如果網路高人說的真的對,那早就出事了,相關業界早就著手改善了. 接
(還有311個字)