Re: [電氣] 關於接電的問題請教
: 1.系統接地與設備接地必須共接廚房熱水器等還需共接NFB
接地不會經過NFB,
系統接地與設備接地只會在電箱相接
: 2.設計迴路時,要以家用常見電器為準,來規劃迴路,且該迴路之設計為該電器之使用電
: 流乘以1.25倍來選用NFB
NFB及電線線徑要同時考慮,
而且多數插座限流15A~20A,
超過之後就該增設迴路而不是增加NFB大小
: 3.設計迴路時,不能有共用迴路之情形,否則造成接地迴路時會很難排除這些共用迴路上
: 之接地回路。
: (每個插座都要獨立迴路 實務上做得到嗎?或者必要嗎?)
沒這麼誇張,人的電阻其實很大
只要接地確實,漏電還是喜歡從接地端走
所謂接地共用迴路是指不同迴路但共用同一條接地線
: 4.有與系統地共接之所有設備接地線,皆需要用勾表量測有
: 無乘載電流
勾一下當然好,
不過沒有負載(設備)時當然不會漏電
反而確認接地電阻是否符合標準更重要
: 5.三線進屋必須N-G短接,四線進屋"不可"N-G短接
: 設備接地要和系統地共接,就是要在電表處或配電盤內將
: N-G擇一處來共接,這樣才構成設備接地要和系統地共接
: 這部分我有問過水電師傅 說是不建議N-G短接
四線進屋其實代表進屋前已經短接過了
所以不應該在進屋後再次短接
三線進屋(兩火一中性)要NG短接
接在鋼筋、水管上並不符合法規規定
: 6.N-G之間電阻值需小於 1 歐姆,且兩者之間沒有壓差存
: 在,所以為 0V!
根本不需測量NG間的電阻值
應該確認兩者確實共地
NG有些微壓差是合理的,
測出0V只是儀器不夠精密
-----