看板FixMyHouse作者 (寧寧是我的寶貝)時間5年前 (2019/05/09 01:50), 5年前編輯推噓0(000)
留言0則, 0人參與, 最新討論串3/5 (看更多)
※ 引述《markhbad54 (BA)》之銘言: 首先 先謝謝您的回覆^^ : : 1.系統接地與設備接地必須共接廚房熱水器等還需共接NFB : 接地不會經過NFB, : 系統接地與設備接地只會在電箱相接 這說錯了應該是ELCB NFB要改換成漏電+過載二合一 https://i.imgur.com/eM6nXKW.jpg
照這張圖去規劃 應該是正確的吧? : : 2.設計迴路時,要以家用常見電器為準,來規劃迴路,且該迴路之設計為該電器之使用電 : : 流乘以1.25倍來選用NFB : NFB及電線線徑要同時考慮, : 而且多數插座限流15A~20A, : 超過之後就該增設迴路而不是增加NFB大小 我知道線徑和限流要同時考慮 我的意思是 若電器為10A X 1.25=12.5A 所以NFB選用15A 線徑為2.0實線 至於迴流部分 只要是110V的地方 我均不會讓同迴路中 所有插座加總起來超過15A 然後配一個15A的NFB 這樣規劃是否正確? : : 3.設計迴路時,不能有共用迴路之情形,否則造成接地迴路時會很難排除這些共用迴路上 : : 之接地回路。 : : (每個插座都要獨立迴路 實務上做得到嗎?或者必要嗎?) : 沒這麼誇張,人的電阻其實很大 : 只要接地確實,漏電還是喜歡從接地端走 : 所謂接地共用迴路是指不同迴路但共用同一條接地線 原來如此我誤會了 : : 4.有與系統地共接之所有設備接地線,皆需要用勾表量測有 : : 無乘載電流 : 勾一下當然好, : 不過沒有負載(設備)時當然不會漏電 : 反而確認接地電阻是否符合標準更重要 : : 5.三線進屋必須N-G短接,四線進屋"不可"N-G短接 : : 設備接地要和系統地共接,就是要在電表處或配電盤內將 : : N-G擇一處來共接,這樣才構成設備接地要和系統地共接 : : 這部分我有問過水電師傅 說是不建議N-G短接 : 四線進屋其實代表進屋前已經短接過了 : 所以不應該在進屋後再次短接 : 三線進屋(兩火一中性)要NG短接 : 接在鋼筋、水管上並不符合法規規定 原來接在鋼筋並不符合法規!!! 可否請教是哪條法規 因為今天水電和我說不要N-G短接 要接在鋼筋上 冏 我把法條翻出來給他看 : : 6.N-G之間電阻值需小於 1 歐姆,且兩者之間沒有壓差存 : : 在,所以為 0V! : 根本不需測量NG間的電阻值 : 應該確認兩者確實共地 : NG有些微壓差是合理的, : 測出0V只是儀器不夠精密 : ----- : Sent from JPTT on my Xiaomi Redmi Note 4. -- 有 緣 千 里 而 相 逢 幸 福 姻 緣 一 信 牽 得 妻 如 此 復 何 求 不 羨 鴛 鴦 不 羨 仙 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.161.209.142 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1557337803.A.487.html ※ 編輯: ShiuanRefuel (118.161.209.142), 05/09/2019 01:54:29
文章代碼(AID): #1SqnRBI7 (FixMyHouse)
討論串 (同標題文章)
文章代碼(AID): #1SqnRBI7 (FixMyHouse)