Re: [電氣] 關於接電的問題請教已刪文

看板FixMyHouse作者 (風雨飄搖的世代)時間4年前 (2019/05/10 15:52), 編輯推噓1(100)
留言1則, 1人參與, 4年前最新討論串5/5 (看更多)
※ 引述《ShiuanRefuel (寧寧是我的寶貝)》之銘言: : 1.系統接地與設備接地必須共接廚房熱水器等還需共接NFB : 2.設計迴路時,要以家用常見電器為準,來規劃迴路,且該迴路之設計為該電器之使用電 : 流乘以1.25倍來選用NFB : 3.設計迴路時,不能有共用迴路之情形,否則造成接地迴路時會很難排除這些共用迴路上 : 之接地回路。 : (每個插座都要獨立迴路 實務上做得到嗎?或者必要嗎?) : 4.有與系統地共接之所有設備接地線,皆需要用勾表量測有 : 無乘載電流 : 5.三線進屋必須N-G短接,四線進屋"不可"N-G短接 : 設備接地要和系統地共接,就是要在電表處或配電盤內將 : N-G擇一處來共接,這樣才構成設備接地要和系統地共接 : 這部分我有問過水電師傅 說是不建議N-G短接 : 而是與房子的鋼筋接地 : 不知道究竟哪一種作法較為正確 : 6.N-G之間電阻值需小於 1 歐姆,且兩者之間沒有壓差存 : 在,所以為 0V! 只要不是0V,皆非為正確之接地! 在你看過這麼多網路精闢的文章後 回想一下你從小到大,住的房子用電上有問題嗎? 開電箱看到線接得亂七八糟,但還不是用得好好的? 甚至接頭都生銅綠,黑頭,電器還不是一樣使用? 為何長大了,經過網路高人指點後,以前的做法就錯了? 如果網路高人說的真的對,那早就出事了,相關業界早就著手改善了 接地就是接大地,大地就是0V 什麼是大地? 你家的土壤,地板,牆壁,鐵窗 只要能跟大地接觸的都算,但關鍵是什麼? 電阻 電阻太高,漏電流沒辦法導掉,那這個接地就失敗 所以會要求G接到電阻低的導線上,標準做法就是打銅棒接綠線,沒銅棒就是接鋼筋 工廠因為電相不同,標準會更嚴格 家庭會在電箱裡將N與G短接,沒問題,因為N到了外線台電端還是一樣接地 老話一句,會出問題老早就出問題了 會禁止在電箱以外的地方短接,可能是怕線路太近,高耗能電器影響到相鄰脆弱的電器 但情況嚴重嗎?家庭原則上不會,家庭在漏電的機會反而比較大, 你應該有曾被電腦機殼電過,但卻鮮少有開這了個電器旁邊電器故障的經驗吧 書局有很多家庭電路的書,都是紮紮實實的知識,論理根據 買一本來看,會比網路上清楚很多 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.127.221.200 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1557474733.A.F3C.html

05/10 21:25, 4年前 , 1F
推!
05/10 21:25, 1F
文章代碼(AID): #1SrIsjyy (FixMyHouse)
討論串 (同標題文章)
文章代碼(AID): #1SrIsjyy (FixMyHouse)