師傅來了之後開電箱查電線,220V是火線+火線+接地線,只是他那時候隨手抓了白線就接了 ,沒有照規定用綠線,所以才會誤以為是火線+火線+中性線 後來師傅是直接用220V的接地線直接跟沒有接地的110V的接地線併聯,要請他們改110V再併 聯也不要,但沒有額外收費,然後就匆匆離開了,囧~~~~ 修改之後,使用電腦就不會覺得有漏電的感覺了,用起來安心多了 不過回想起來,突然想到當初有一個breaker是有漏電斷路器的,但是一開就跳掉,然後師 傅就換成沒漏電保護的,甘~~~~ 現在不知道怎麼處理才好,因為線路都包在裝潢之後了,如果為了增加安全性,直接把N線G 線短接來,有漏電的話可能會導致某個漏電地方的電流大增,導致火災嗎? 要查線要拆裝潢才能施作,有點oooxoxox -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.75.149.27 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1535211598.A.003.html ※ 編輯: deltaz (42.75.149.27), 08/25/2018 23:41:24 ※ 編輯: deltaz (42.75.149.27), 08/25/2018 23:43:16 ※ 編輯: deltaz (42.75.149.27), 08/25/2018 23:43:44

08/26 10:22, 5年前 , 1F
1.ELCB會直接跳的話就表示這個迴路有漏電的情形,因為
08/26 10:22, 1F

08/26 10:22, 5年前 , 2F
已經裝潢好了所以也不能查線,也無從查修起所以坊間都
08/26 10:22, 2F

08/26 10:22, 5年前 , 3F
是直接換掉,推測不是釘子就是螺絲釘到,不然就是接線
08/26 10:22, 3F

08/26 10:22, 5年前 , 4F
的地方沒有處理好2.現在不麻了也就是說漏電電流經由220
08/26 10:22, 4F

08/26 10:22, 5年前 , 5F
的地線導去大地所以無感,這個盤看起來相當完善備有ATS
08/26 10:22, 5F

08/26 10:22, 5年前 , 6F
與截電功能,應該是後來的師父改了線路沒有確實拉線吧
08/26 10:22, 6F

08/26 10:22, 5年前 , 7F
我猜,這種盤裡面應該都會有單線與平面圖,估計在施作
08/26 10:22, 7F

08/26 10:22, 5年前 , 8F
時應該也是看一看就線改一改就封板油漆了
08/26 10:22, 8F

08/26 13:04, 5年前 , 9F
ELCB開啟直接跳掉表示有誤動作的可能,上youtube搜尋打「
08/26 13:04, 9F

08/26 13:04, 5年前 , 10F
漏電斷路器」buf idea的影片,有詳細說明為何誤動作
08/26 13:04, 10F

08/26 19:17, 5年前 , 11F
這配電盤滿高級的,該有的都有,不該有的也有
08/26 19:17, 11F
怎麼看起來有點可怕,什麼是不該有的啊???

08/26 19:18, 5年前 , 12F
不分單芯多芯一律上壓接端子,白線還用3.5平方
08/26 19:18, 12F

08/26 19:20, 5年前 , 13F
要很有經驗的老師傅才能handle,一般的只能處理局部
08/26 19:20, 13F

08/26 19:21, 5年前 , 14F
他這樣接是對的,就接地線的並聯而已,不影響迴路