Re: [電氣] 用電腦手輕微會覺得麻麻的???

看板FixMyHouse作者 (我還懂不懂飛翔)時間5年前 (2018/08/23 11:17), 5年前編輯推噓9(9034)
留言43則, 11人參與, 5年前最新討論串2/3 (看更多)
※ 引述《deltaz (我還懂不懂飛翔)》之銘言: : 可是火線地線測起來也沒電壓?? 不知道是我測量有誤,還是地線的功能有問題?? : 查了資料,理論上接地功能正常的話,摸電腦應該就不會有漏電的感覺 : 請問該如何進一步確認或是處理呢?? : -- : ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.226.220.112 : ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1534927203.A.1AB.html : ※ 編輯: deltaz (61.226.220.112), 08/22/2018 16:41:14 : → vwpassat: 查一下插座的火線、中性線有無接錯孔 08/22 17:31 : → vwpassat: 附接地插座腳位定義,http://t.cn/RkC70BM 08/22 17:32 : → markhbad54: 上方短孔才應該是火線 08/22 17:47 : → markhbad54: 原po的插座來說 08/22 17:49 : → markhbad54: 用電表量地線的孔不容易確實接觸,也可能地線是假的 08/22 17:51 : 推 kingof303: 穿拖鞋 08/22 22:31 : 推 higger: 5V人體應該是是沒感覺的 08/22 23:07 : → saram: 家裡接地端是空的? 08/23 00:34 : 推 sfking: 火線地線應該要有110 你這樣就表示地線根本沒有接 08/23 05:06 : 推 jetzake: 通常短孔是火線 如果你圖沒放錯 插座的水火線就接反了 08/23 06:08 : → jetzake: 然後接地線... 不管接在哪裡 都該有些相應的測量數值才對 08/23 06:10 : → jetzake: 換句話說 這個插座的接地線應該是空的無誤 08/23 06:10 被jetzake猜對了,根本是空的,因為測了好幾次都量不出電壓 所以乾脆拆開來看,結果.... https://imgur.com/JUgk8Es.jpg
目前在附近的地方,有一組閒置的220V (火線+火線+中性線),是專插單獨從電箱拉的 目前是打算將220V改成火線+火線+接地線(把原本中性線改接到接地銅排), https://imgur.com/EtCqqWK.jpg
再從這一條接地線分接一條出來給原本的110V插座當作接地線,不知道可不可以 或是乾脆將220V改成110V(其中一條火線改鎖到中性線的銅排,中性線改鎖到接地銅排) 然後再分接接地線給原本的110V插座 不過這樣線路的顏色就全部都錯誤,但要重拉線怕拉不動(轉折的地方不少) 有點阿砸,請問個問有甚麼建議嗎?? -- 在必然的痛苦和不可預期的痛苦之間, 我們通常寧可選擇前者 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.226.220.54 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1534994239.A.5AC.html

08/23 11:32, 5年前 , 1F
等一下,220v沒有中性線,你不要亂接呀
08/23 11:32, 1F
電工法裡面不是就有沒接地線的話,可以火線+火線+中性線當接地線用嗎 只有舊的房子才會有單純火線+火線這一種220V吧

08/23 13:02, 5年前 , 2F
第二種才是TN-S的標準做法,出配電箱後N、PE不可混用
08/23 13:02, 2F
但我N,PE沒有混用阿, 只是220V跟110V共用同一條接地線就是了 這樣不知道是否會有危險???

08/23 13:03, 5年前 , 3F
顏色錯誤 可以買正確顏色的電氣膠布纏在尾端加以辨識
08/23 13:03, 3F

08/23 16:00, 5年前 , 4F
中性線當地線用???? 錯的太過頭了吧
08/23 16:00, 4F
220V中性線當接地用好像是符合電工法的耶 (二) 二二○伏額定冷氣機、電灶、乾衣 機,其電源如由單相三線一一○ /二二○伏之專用分路供應,電路之中 性線 (被接地之一線) 得作 為地線,以供接地。

08/23 16:21, 5年前 , 5F
看錯,那第一種方法就可以了,順便"修正"220V迴路的接地線
08/23 16:21, 5F
※ 編輯: deltaz (42.75.149.27), 08/23/2018 19:25:14

08/23 23:33, 5年前 , 6F
因為你的220v線路不是專用迴路,而跟其他110v線路混用
08/23 23:33, 6F
原本是專用沒錯,只是在找有沒有比較簡單的改法 最好可以保留220V的插頭

08/24 01:04, 5年前 , 7F
1.真要弄的話建議你直接改220→110,前提線查清楚重新
08/24 01:04, 7F

08/24 01:04, 5年前 , 8F
做好記號再弄,2.原220的中性改去接地是對的,但是不可
08/24 01:04, 8F

08/24 01:04, 5年前 , 9F
以分給旁邊的110使用,迴路使用原則是單獨要回去G,而
08/24 01:04, 9F

08/24 01:04, 5年前 , 10F
不是因為他是接地所以都接在一起,當然你也可以這麼做
08/24 01:04, 10F

08/24 01:04, 5年前 , 11F
,因為外面的師父這個幹的人也不少
08/24 01:04, 11F
請問接在一起有甚麼危險嗎??? 如果要獨立接地,就只能改成220V直接廢棄不要改成110V 然後其中一條線改接接地銅排,然後拿來當接地線使用 如果改110V(火線5.5絞線,中性線2.0單線),然後兩個110V用2.0單線去 跟一條5.5絞線接合來接地,這樣會有安全疑慮嗎?? (至少比原本安全吧?) 而且用途都是接個筆電或是foodsaver這類非重耗電的

08/24 01:12, 5年前 , 12F
後面有水泥牆,打進一隻鐵釘接上地線,這是最簡便作法
08/24 01:12, 12F

08/24 01:13, 5年前 , 13F
正確工法是打接地針,拉進電箱再拉至迴路,但你想花嗎?
08/24 01:13, 13F

08/24 01:14, 5年前 , 14F
不要用中性線當接地線,因為那等於是接在電器迴路上
08/24 01:14, 14F

08/24 01:14, 5年前 , 15F
如果這台在漏電,連帶其他的都遭殃
08/24 01:14, 15F

08/24 01:15, 5年前 , 16F
接地就是把漏電導至大地,打進水泥牆雖然電阻較標準高
08/24 01:15, 16F

08/24 01:17, 5年前 , 17F
但一般家庭使用尚可。還有鎖入時別塞塑膠套子啊......
08/24 01:17, 17F

08/24 11:02, 5年前 , 18F
最簡單的就把同迴路電器插頭全拔,再一一插上測試
08/24 11:02, 18F

08/24 11:03, 5年前 , 19F
有時是某個電器插頭插反造成輕微漏電
08/24 11:03, 19F
查起來是變壓器的插頭 ※ 編輯: deltaz (61.226.220.68), 08/24/2018 15:13:12

08/24 17:17, 5年前 , 20F
接在一起就是當某一台漏電 全部機器外殼都帶電
08/24 17:17, 20F

08/24 17:26, 5年前 , 21F
樓上不見得,不要故意忽略其他重大的疏失不講
08/24 17:26, 21F

08/24 19:30, 5年前 , 22F
安全第一
08/24 19:30, 22F

08/24 19:32, 5年前 , 23F
不見得那是比較好的情況 本來就該用worst case討論啊
08/24 19:32, 23F

08/24 19:33, 5年前 , 24F
都有人提打釘了 那怎麼不買接地電阻儀來量看有沒有用
08/24 19:33, 24F

08/24 19:35, 5年前 , 25F
原po用非重耗電的器材來討論漏電....電是直接過你身體對地
08/24 19:35, 25F

08/24 19:35, 5年前 , 26F
跟你用什麼設備沒關係,這樣的觀念還要diy嗎
08/24 19:35, 26F

08/24 19:36, 5年前 , 27F
我手上有220的40瓦排風扇 這要說起來電到也沒什麼事嘛
08/24 19:36, 27F
接地電線共用或是線徑太小,安全疑慮應該就是大漏電的時候無法承受這麼大的電流 會說不是重耗電的電器,是考量這因素,其他是不是有什麼額外需要考量的因素,畢竟不是 專業人員,也不太清楚 施工還是會找專業師傅(雖然當初也是找專業師傅,囧~~),不會自己DIY,只是想自己先研 究好方案,免得到時候被師傅帶著走又弄了個鳥方案 ※ 編輯: deltaz (42.75.149.27), 08/24/2018 20:32:27

08/25 00:23, 5年前 , 28F
問題在電源供應器的交流電輸入端各有一個100p電容器
08/25 00:23, 28F

08/25 00:23, 5年前 , 29F
串接,那接點直接通地殼.
08/25 00:23, 29F

08/25 00:25, 5年前 , 30F
如果家裡有"真正的"三線插座,其地線又"真正"接銅板(電氣箱)
08/25 00:25, 30F

08/25 00:25, 5年前 , 31F
那麼你電腦金屬外殼就不會帶電壓了.
08/25 00:25, 31F

08/25 00:26, 5年前 , 32F
以前有人把那兩個100p的電容給拿掉,也可以.
08/25 00:26, 32F
查資料說是y電容,請問功能是什麼呀?

08/25 04:33, 5年前 , 33F
先不要扯太遠 把這插座水火線對調試試看吧
08/25 04:33, 33F

08/25 04:34, 5年前 , 34F
家裡沒接地線的台灣頭到台灣尾一大票
08/25 04:34, 34F

08/25 04:35, 5年前 , 35F
電腦機殼這種小事不需要動這麼大的工
08/25 04:35, 35F
插頭沒接地這我不能接受呀,有接地可以減少一些用電的危機,幸好我當初管路有預留大型 檢修口,弄起來成本不會太高

08/25 04:36, 5年前 , 36F
自認不懂 就不要想做太專業的事 最了不起找人來弄就是了
08/25 04:36, 36F
問題找來的師傅你要是沒相關知識,就會各種偷工,想花錢了事沒這麼簡單 ※ 編輯: deltaz (42.75.149.27), 08/25/2018 06:35:22

08/25 09:27, 5年前 , 37F
拍你的總電箱給版友檢查看看,是不是偷工還不一定
08/25 09:27, 37F

08/25 13:28, 5年前 , 38F
銅板作接地極,其厚度應在0.7mm以上,且與土地接觸之總
08/25 13:28, 38F

08/25 13:29, 5年前 , 39F
面積不得小於900平方公分,並應埋入地下1.5公尺以上深度
08/25 13:29, 39F

08/25 13:30, 5年前 , 40F
;鐵管或鋼管作接地極,其內徑應在19mm以上;接地銅棒作
08/25 13:30, 40F

08/25 13:32, 5年前 , 41F
接地極,其直徑不得小於15mm,且長度不得短於0.9公尺,
08/25 13:32, 41F

08/25 13:33, 5年前 , 42F
並應垂直釘沒於地面下一公尺以上,如為岩石所阻,則可橫
08/25 13:33, 42F

08/25 13:33, 5年前 , 43F
向埋設於地面下1.5公尺以上深度。
08/25 13:33, 43F
文章代碼(AID): #1RVYS_Mi (FixMyHouse)
文章代碼(AID): #1RVYS_Mi (FixMyHouse)