討論串[電氣] 用電腦手輕微會覺得麻麻的???
共 3 篇文章
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁

推噓4(4推 0噓 8→)留言12則,0人參與, 5年前最新作者deltaz (我還懂不懂飛翔)時間5年前 (2018/08/22 16:40), 5年前編輯資訊
1
3
0
內容預覽:
家裡的插座是三孔的,接地線的部分看房子的施工照片,應該是有確實接地. 因為使用電腦都會有一點點麻麻的感覺,很輕微,很像微小的震動. 一直搞不清楚是甚麼原因,大概這樣子有一年半了. 最近剛好看到一些教學文章,就拿了三用電表去測看看家裡的插座有沒有問題. 水火線電壓 110V. https://imgu
(還有257個字)

推噓9(9推 0噓 34→)留言43則,0人參與, 5年前最新作者deltaz (我還懂不懂飛翔)時間5年前 (2018/08/23 11:17), 5年前編輯資訊
0
2
2
內容預覽:
被jetzake猜對了,根本是空的,因為測了好幾次都量不出電壓. 所以乾脆拆開來看,結果..... https://imgur.com/JUgk8Es.jpg. 目前在附近的地方,有一組閒置的220V (火線+火線+中性線),是專插單獨從電箱拉的. 目前是打算將220V改成火線+火線+接地線(把原本
(還有1122個字)

推噓3(3推 0噓 11→)留言14則,0人參與, 5年前最新作者deltaz (我還懂不懂飛翔)時間5年前 (2018/08/25 23:39), 5年前編輯資訊
0
2
0
內容預覽:
https://i.imgur.com/mtDRxNY.jpg. https://i.imgur.com/cUcsCpv.jpg. 師傅來了之後開電箱查電線,220V是火線+火線+接地線,只是他那時候隨手抓了白線就接了,沒有照規定用綠線,所以才會誤以為是火線+火線+中性線. 後來師傅是直接用220V
(還有433個字)