Re: [電氣] 電盤與線徑之選定問題

看板FixMyHouse作者 (爆肝了)時間13年前 (2012/09/17 22:19), 編輯推噓1(100)
留言1則, 1人參與, 最新討論串4/4 (看更多)
※ 引述《kane5945 (kane)》之銘言: : 小弟我的方式是這樣 : 如有錯誤還請指教 : 我先查閱下面這個表 : http://ppt.cc/cpeb 這個表是電工法規第157條的附表, 有興趣的話建議去看看第二節151條以後都是講電動機 : 他有說7.5HP全載電流為22A 線徑最小是8mm^2 沒看錯的話是寫5.5 : 此時要將全載電流乘上1.25 結果為27.5A 線徑容量是額定電流*1.25(不知道你的馬達上是不是有額定電流) : 如上表,大於27A要使用14mm^2線徑 上表的附註有寫金屬管配線時才用這張表,端看你怎麼配管 : 然後如果要判斷NFB : 先用22A*1.5=33A : 再去挑選NFB的規格(請問NFB不能選用3P 40AT的嗎?會有什麼問題嗎?) 你買不到31~39A的NFB,只能用40A或以上 : 另外補充一個問題 : 就是為甚麼一些插座電燈都是用2.0mm^2線徑 : 是依下面表去決定嗎? : http://ppt.cc/rm_v 這個表是接地線的線徑,如果你要查線徑與電流容量的關係,建議去看第16條 插座電燈的規定在第102條 : 1.6mm(2.0mm)又是甚麼意思呢? 這是單芯線的線徑,2.0mm^2 多了一個平方是絞線的線徑 : 拜託各位幫小弟我解答 : 感謝 推文有寫降壓啟動,第162條有寫15HP以下可以不用降壓啟動 希望能幫到你,還有,有關配電的工作應找專業電工幫你處理 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 210.209.141.219

09/18 20:19, , 1F
專業推!
09/18 20:19, 1F
文章代碼(AID): #1GLp5c6W (FixMyHouse)
文章代碼(AID): #1GLp5c6W (FixMyHouse)