Re: [電氣] 電盤與線徑之選定問題

看板FixMyHouse作者 (我一直都不在Q.Q)時間11年前 (2012/09/15 21:02), 編輯推噓1(101)
留言2則, 2人參與, 最新討論串2/4 (看更多)
P = V*I*公因 基本上 公因 = 0.99 不去算也沒關係 代入公式 P = 7.5 * 746W = 5595W V = 220 所以求出 I = 25A 左右 依據電工法規 PVC 導線管 配線 5.5平方 最大 25A 8平方 33A 採 8平方 之配線!!! ※ 引述《kane5945 (kane)》之銘言: : ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 : C : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 不好意思,各位大大 : 關於線徑的判斷 : 小弟爬過文後,還是不太了解 : 是否可以請大家幫個忙 : 在下面例子幫我解答一下如何判斷線徑 : 假設有一個盤 馬力7.5 HP 三相220V NFB 3P 100AF 50AT : 可以請教教我判斷他的線徑嗎? : 感謝 -- ╮ ╮ ╮ 台南市 ╔╗║╔╗ ╔═╬╗ ╰═╦═╯ ╔╬═╯ ║║║ ║ ║ ║ ║ ╰╬ ╠═家庭水電安裝維護修繕 ╭║║║ ╠═╬═╣ ║ ║ ║ ║ ╚╝║╝ ╚═╬═╝ ╭╩═╮ ╚╩╮║ ║ 領航水電新科技 ╯ ╚═╯ ╯╰╝ §dream01212 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.117.182.159

09/15 21:39, , 1F
D大你忘了3相的電流要除以根號3
09/15 21:39, 1F

09/15 22:21, , 2F
還有啟動電流會是額定的5~8倍 還有考慮有沒有用Y-△
09/15 22:21, 2F
文章代碼(AID): #1GL7ngj9 (FixMyHouse)
文章代碼(AID): #1GL7ngj9 (FixMyHouse)