推噓1(1推 0噓 1→)留言2則,0人參與, 最新作者kane5945 (kane)時間11年前 (2012/09/15 08:58), 編輯資訊
1
0
0
內容預覽:
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入. C. 2.問題描述(請詳述問題在哪):. 不好意思,各位大大. 關於線徑的判斷. 小弟爬過文後,還是不太了解. 是否可以請大家幫個忙.

推噓1(1推 0噓 1→)留言2則,0人參與, 最新作者dream01212 (我一直都不在Q.Q)時間11年前 (2012/09/15 21:02), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
P = V*I*公因. 基本上 公因 = 0.99. 不去算也沒關係. 代入公式. P = 7.5 * 746W = 5595W. V = 220. 所以求出 I = 25A 左右. 依據電工法規 PVC 導線管 配線 5.5平方 最大 25A 8平方 33A. 採 8平方 之配線!!!. --.
(還有44個字)

推噓2(2推 0噓 1→)留言3則,0人參與, 最新作者kane5945 (kane)時間11年前 (2012/09/17 14:00), 編輯資訊
1
0
2
內容預覽:
小弟我的方式是這樣. 如有錯誤還請指教. 我先查閱下面這個表. http://ppt.cc/cpeb. 他有說7.5HP全載電流為22A 線徑最小是8mm^2. 此時要將全載電流乘上1.25 結果為27.5A. 如上表,大於27A要使用14mm^2線徑. 然後如果要判斷NFB. 先用22A*1.5=
(還有107個字)

推噓1(1推 0噓 0→)留言1則,0人參與, 最新作者hmhuang (爆肝了)時間11年前 (2012/09/17 22:19), 編輯資訊
0
0
2
內容預覽:
這個表是電工法規第157條的附表,. 有興趣的話建議去看看第二節151條以後都是講電動機. 沒看錯的話是寫5.5. 線徑容量是額定電流*1.25(不知道你的馬達上是不是有額定電流). 上表的附註有寫金屬管配線時才用這張表,端看你怎麼配管. 你買不到31~39A的NFB,只能用40A或以上. 這個表是
(還有41個字)