Re: [電氣] 電盤與線徑之選定問題

看板FixMyHouse作者 (kane)時間11年前 (2012/09/17 14:00), 編輯推噓2(201)
留言3則, 3人參與, 最新討論串3/4 (看更多)
小弟我的方式是這樣 如有錯誤還請指教 我先查閱下面這個表 http://ppt.cc/cpeb 他有說7.5HP全載電流為22A 線徑最小是8mm^2 此時要將全載電流乘上1.25 結果為27.5A 如上表,大於27A要使用14mm^2線徑 然後如果要判斷NFB 先用22A*1.5=33A 再去挑選NFB的規格(請問NFB不能選用3P 40AT的嗎?會有什麼問題嗎?) 另外補充一個問題 就是為甚麼一些插座電燈都是用2.0mm^2線徑 是依下面表去決定嗎? http://ppt.cc/rm_v 1.6mm(2.0mm)又是甚麼意思呢? 拜託各位幫小弟我解答 感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 101.15.173.19

09/17 14:19, , 1F
縮一下網址http://ppt.cc/
09/17 14:19, 1F

09/17 15:19, , 2F
09/17 15:19, 2F
※ 編輯: kane5945 來自: 101.15.173.19 (09/17 15:41)

09/17 17:44, , 3F
如果沒用降壓啟動 應該馬達一起動就跳了吧
09/17 17:44, 3F
文章代碼(AID): #1GLho5Ay (FixMyHouse)
文章代碼(AID): #1GLho5Ay (FixMyHouse)