Re: [電氣] 如何兩個無熔絲開關之間接數條14mm^2?

看板FixMyHouse作者 (林小醬)時間12年前 (2011/09/12 23:31), 編輯推噓5(5032)
留言37則, 5人參與, 最新討論串3/3 (看更多)
你們當初本來設計就錯誤吧? 抱歉我不太會畫圖!!! 所以就用講的比較快~!!! 四間套房共用一組100A的無熔絲開關!! 沒人會這樣設計喔? 正常都是 100A 無熔絲開關作為總開關 一次側接台電電錶 二次側則是配給至四顆 約五十安培左右的無熔絲開關 台電側到開關我不知道你們配多大線徑 安全點大概二二平方的線 一百安培無熔絲配至四顆五十安培無熔絲開關則用十四平方的線 再來是套房分配 有電熱水器建議單獨配一顆約三十安培 所有插座配 二十安培一顆 浴室考慮到安全性則單獨配一顆附 漏電斷路功能的無熔絲開關 電燈配約十五安培的無熔絲開關 冷氣看是要窗型 還分離式配約二十即可 所以五十安培分下來之後約是五顆無熔絲開關 配約八平方的線即可 以下則是無熔絲開關分至房間的線徑建議大小 插座分出去使用三點五平方的線 之後再用二點零的線去分 電燈使用二點零平方線即可 熱水器建議配置八平方線 冷氣機三點五的線路即可 浴室配置二點零的線即可 以上 有問題請再來信 沒有人會直接把 所有套房線路接到同顆一百安培的無熔絲開關上面 這樣只會一戶跳電大家沒電 而且根本超不安全 還有沒有什麼接不上去的 全部串在一起換顆小一點的壓接端子即可 我只能說你們這位水電師傅很兩光 連基本的配線方式都沒跟你們說 殘念 ....... ※ 引述《zerolover (絕望)》之銘言: : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 : d.技術支援 : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 原本套房出租的地方重新拉線和更換無熔絲開關 : 可是舊的拆掉之前我們也沒看原本是怎樣拉的 : 結果我爸媽不知道去哪找了個水電來重拉(點工,我們出材料) : 原本說就按照舊的那樣 只是換新... : 結果這個水電卻問我爸媽說:阿這樣四間套房有12條線,要怎麼接在你們的100A開關啦? : 我媽打電話問我 : 我說我印象中都有一條白色的是接電箱 沒有接到無熔絲開關上阿? : 結果水電又說:白的扣掉,那也還有8條14米平方的,那麼粗!那螺絲那麼小怎麼接上去啦? : ........ : 我說:沒有什麼銅片可以加大接觸面積,可以接上去嗎?不然以前的怎麼接? : 我也不知道當初原本是怎樣的 : 只是我覺得水電怎麼會問我們這種外行人這種問題 超怪的.....=.= : 我爸媽又說作一半了 忽然換人的話 人家都不要接這種case : 而且也怕這個水電等下翻臉怎樣亂搞之類的 : 所以..!!! 我要請問 : 我家的總開關就是普通BH型100A的 : 要怎麼把每個套房的14mm^2都接上這個開關????? : 我們該買什麼材料給他?或者請他去買什麼材料才可以? : (真的覺得這水電問這問題超怪的= =a) : 3.問題存在時間: : 2天 (倒 : 4.照片連結: : no... : 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.39.191.206

09/13 01:57, , 1F
....台電我們已經申請38的了,50A的我們是要放房間,不想
09/13 01:57, 1F

09/13 01:58, , 2F
放在公共空間,我底下有補充說明了,怎麼大家一直誤會....
09/13 01:58, 2F

09/13 02:14, , 3F
100A就是一次側接台電,然後分路開關才有4個50A的...
09/13 02:14, 3F

09/13 08:34, , 4F
其實我比較推這篇~接線方式
09/13 08:34, 4F

09/13 11:16, , 5F
除了外線徑我們用38mm^2和多裝2個漏電斷路器(一個插座,
09/13 11:16, 5F

09/13 11:17, , 6F
1個熱水器),其他不是都一樣嗎?為何樓上說這篇接法較好?
09/13 11:17, 6F

09/13 11:21, , 7F
因為發生過有人撥錯開關,導致正在洗澡的女生嚇到,所以我
09/13 11:21, 7F

09/13 11:22, , 8F
們才會希望把分路開關弄到房間去,這樣就不會有人撥錯顆,
09/13 11:22, 8F

09/13 11:22, , 9F
除非他故意要把整層電都關掉,那應該四間的人都會發現,也
09/13 11:22, 9F

09/13 11:24, , 10F
不會女生洗澡到一半出來開電,太危險了
09/13 11:24, 10F

09/13 12:38, , 11F
用38平方的線卻用BH的NFB有點奇怪,樓上會考量切錯NFB,我們想
09/13 12:38, 11F

09/13 12:39, , 12F
的卻是總開關到分路開關的線路保護,如果怕關錯上鎖就好了
09/13 12:39, 12F

09/13 13:46, , 13F
設房間可以 重點是? 為什麼有人會沒事去關 = =
09/13 13:46, 13F

09/13 14:40, , 14F
喔喔,因為當初我們說要用NFB,結果那個申請大電的只帶BH
09/13 14:40, 14F

09/13 14:40, , 15F
,台電檢查人員又一直催,然後水電和台電的就一起說服我說
09/13 14:40, 15F

09/13 14:41, , 16F
用BH就夠了,我怕台電的等下不通過,就只好相信他們接受了
09/13 14:41, 16F

09/13 14:41, , 17F
至於分路開關很多套房的人都會關,像寒暑假出遠門他們都
09/13 14:41, 17F

09/13 14:42, , 18F
會整個關,就曾經有人眼殘撥錯,然後另一間正在洗澡的小姐
09/13 14:42, 18F

09/13 14:43, , 19F
就只好打給我們求救,等到現場才發現被撥錯了而已,我們覺
09/13 14:43, 19F

09/13 14:44, , 20F
這樣很危險,萬一是小姐自己衝出來開開關,不太好...
09/13 14:44, 20F

09/13 14:51, , 21F
謝謝大家意見,我會把這些資料都印下,給我爸媽換水電orz
09/13 14:51, 21F

09/13 18:15, , 22F
沒人說房間開關不行=ˇ= 要關可以關房間內的
09/13 18:15, 22F

09/13 18:15, , 23F
幹麻關外面的= =
09/13 18:15, 23F

09/13 18:16, , 24F
我自己套房也是雙重開關..外面不會有人動的-.......-
09/13 18:16, 24F

09/13 18:17, , 25F
至於台電會用bh讓你們過關 那是佛心來的
09/13 18:17, 25F

09/13 18:17, , 26F
沒被退就不錯了...
09/13 18:17, 26F

09/13 18:21, , 27F
我一直都在講的是 如何解決外面線路問題
09/13 18:21, 27F

09/13 18:21, , 28F
誰房間內都做好了 沒人在跟你講房間內要移到外面= =
09/13 18:21, 28F

09/13 18:23, , 29F
另外 套房應該有安裝獨立電表吧...那你電表不安裝在公共
09/13 18:23, 29F

09/13 18:23, , 30F
你要放哪裡= =...
09/13 18:23, 30F

09/13 18:30, , 31F
我說推這篇線路 是他所使用的線徑合理正確
09/13 18:30, 31F

09/13 22:16, , 32F
我了解您意思,我也只是說我線徑剛好有符合d大提醒,
09/13 22:16, 32F

09/13 22:18, , 33F
BH是台電和水電說服我們用的,反正要換可以再換掉啦:)
09/13 22:18, 33F

09/26 07:32, , 34F
一種線配一種(安培數)的NFB. 這樣做分路才安全, 100A只是總
09/26 07:32, 34F

09/26 07:32, , 35F
開關兼總保險絲.
09/26 07:32, 35F

09/26 07:33, , 36F
分路是一定要做的! 切記.
09/26 07:33, 36F

09/26 07:33, , 37F
電工的良心和專業是很重要的.
09/26 07:33, 37F
文章代碼(AID): #1ERYNlNB (FixMyHouse)
文章代碼(AID): #1ERYNlNB (FixMyHouse)