討論串[電氣] 如何兩個無熔絲開關之間接數條14mm^2?
共 3 篇文章
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁

推噓3(3推 0噓 11→)留言14則,0人參與, 最新作者windmoon (微笑)時間12年前 (2011/09/12 16:00), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
吃光光~~~SOR. 先討論套房電熱水器用電好了(主要問題等下講). 基本上 電熱水器要用8MM以上的線. 開關...30~50A 比較好 20A有點小=>這是我看到你說明套房內配置開關的問題. &加裝漏電開關(雖然熱水器有 外面在一個比較安全 看空間). 以上是題外話. ---. 12條14MM的
(還有308個字)

推噓1(1推 0噓 2→)留言3則,0人參與, 最新作者yamaha543 (尖美)時間12年前 (2011/09/12 20:18), 編輯資訊
0
0
3
內容預覽:
你MAIL給我的那個叫接地銅排,基本上是用來接中性線(白)或接地線(綠)的. 線路最終都是接地,所以不帶電,不會有觸電危險. 拿來接火線的話,他表面沒有任何保護,不小心摸到會有危險. 我說的端子台是長這樣http://www.cpu.com.tw/kh/tb/tb2.html. 選擇時要注意耐電壓跟
(還有257個字)

推噓5(5推 0噓 32→)留言37則,0人參與, 最新作者dream01212 (林小醬)時間12年前 (2011/09/12 23:31), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
你們當初本來設計就錯誤吧?. 抱歉我不太會畫圖!!!. 所以就用講的比較快~!!!. 四間套房共用一組100A的無熔絲開關!!. 沒人會這樣設計喔?. 正常都是 100A 無熔絲開關作為總開關. 一次側接台電電錶 二次側則是配給至四顆 約五十安培左右的無熔絲開關. 台電側到開關我不知道你們配多大線徑
(還有342個字)
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁