你MAIL給我的那個叫接地銅排,基本上是用來接中性線(白)或接地線(綠)的 線路最終都是接地,所以不帶電,不會有觸電危險 拿來接火線的話,他表面沒有任何保護,不小心摸到會有危險 我說的端子台是長這樣http://www.cpu.com.tw/kh/tb/tb2.html 選擇時要注意耐電壓跟電流 端子台短路片http://www.ydyd.com.tw/h/h13.htm 選擇時一樣要注意耐電壓跟電流,找不到的話就自己拉線跳接吧 接線圖: http://www.wretch.cc/album/show.php?i=z58604123&b=1&f=1234547335&p=0 (用小畫家好難畫阿) 另外,上一篇有提到漏電斷路(ELC) 一般無熔絲開關只偵查過載,並不能偵查漏電 在浴室或廚房這種潮濕的環境,很有可能會有漏電危險 所以要加裝漏電斷路器,他能在觸電的瞬間跳脫以保護人體 基本上他長得跟無熔絲開關還蠻像的,只是旁邊多一個連動開關 不過接線的話要連中性線也接進去 所以你要注意一下房間內的電熱器是裝哪一種開關 最好再找個師傅來看看,現在這個有點兩光喔........ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 112.105.72.57

09/13 01:58, , 1F
感謝!我原本想的也是你這樣,只是我不知道名稱和接法QQ
09/13 01:58, 1F

09/13 02:13, , 2F
真的超謝謝大大的,畫得很清楚,還好沒拿出我原本畫的圖
09/13 02:13, 2F

09/13 02:13, , 3F
不然大大看到我畫的端子台會笑翻,因為我畫得很好笑= =
09/13 02:13, 3F