Re: [電氣] 如何兩個無熔絲開關之間接數條14mm^2?
吃光光~~~SOR
先討論套房電熱水器用電好了(主要問題等下講)
基本上 電熱水器要用8MM以上的線
開關...30~50A 比較好 20A有點小=>這是我看到你說明套房內配置開關的問題
&加裝漏電開關(雖然熱水器有 外面在一個比較安全 看空間)
以上是題外話
---
12條14MM的線 白4 紅4 黑4
總開關2P 白色就作端子板吧 !
紅4&黑4 用22MM的線 接在一起 再用22MM作端子接進去開關
開關要用大顆點喔 普通一定吃不下來
用3P的話 方法如上 白色接線就改成紅 黑方式
---
不然再總開關方在做一個電表箱
3P*4 50a +100a (2P)
2p*4 50a + 100a (2p)
白色就統一用端子版
至於您會想說外面會關掉套房的電
我想機率很少發生 不太會有人去動
長方形做好的電表箱可以再做一個外蓋 弄得像櫃子 大一點還可以弄電表
電表 *4 排下去 總
開
1p 2p *4 排下去 關
類似這樣
---
用電方面 14分接套房ok 套房內部 只有電熱水器 冷氣(8m 5.5m) 做獨立電源
其他就還好嚕!
--