[問題] 三相電路
一個平衡Y-連結的三相負載吸收複數功率為100kVA,當方均根(rms)線電壓為2400V時,
具有領先功率因子0.8,求線電流的均方根值為何?
[Sol] 單相負載吸收功率為100/3 kVA (三相只有相位有差,兩兩差120度)
又S=0.5*Vm*Im=(Vrms)*(Irms) (其中S為單相負載所吸收的複功率)
即100/3=2.4*Irms (Irms單位為A)
故Irms=125/9 (A)
又負載相角= - cos-1(0.8) = -37度 (負號是因為電流領先電壓...)
負載大小=Vm/Im=Vrms/Irms=2400/(125/9)=172.8 (Ohm)
故Z=172.8∠-37 (Ohm)
請問到目前為止的分析均正確嗎?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.224.40.105
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1417617541.A.F29.html
※ 編輯: gauss760220 (61.224.40.105), 12/03/2014 22:41:30
※ gauss760220:轉錄至看板 Grad-ProbAsk 12/03 22:42
※ gauss760220:轉錄至看板 Examination 12/03 22:42
※ 編輯: gauss760220 (61.224.40.105), 12/03/2014 22:51:28