Re: [問題] 三相電路

看板Electronics作者 (有人愛虎口下搶食)時間15年前 (2010/09/25 14:38), 編輯推噓0(000)
留言0則, 0人參與, 最新討論串2/5 (看更多)
※ 引述《lgn3325151 (灰色調)》之銘言: : 題目的圖形如下: A : ╱╲ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄| : ╱ ╲ | | | | : 線阻 交流電 ∣ | | | : 0.3Ω 100V∠0 負載 負載 負載 負載 : ╱ ╲ 60+18j 60+18j 60-18j 60-18j : 交流電 線阻 | | | | : 100V∠-120 0.3Ω | ﹁ | | : ╱ ╲ | ︱ | C | :  ̄ ̄ ̄ 線阻  ̄ ̄ 交流電 ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄︱ ̄ ̄ ̄∣ | : ︱ 0.3Ω 100V∠120 | ︺ | | : ︱ 負載 | 負載 | : | 60+18j | 60-18j | : | | | | | :  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ B : 題目說明:(怕圖畫的大家看不懂) : (1)交流電的極性是正負正負..依序的順序 : (2)有四行負載由左到右為第一行、第二行...第四行, : 第一行的負載(兩個60+18j)和中間那條線是有接起來的,第三行也是 : 第二行為跨接,沒有和中間那條接起來 : 目前想法: : 感覺題目是很明顯是delta-delta型 : 且負載是兩個delta並聯 : 但source端電源有線阻 : 交流電的端電壓無法直接架到負載兩端上 : 請問一下是只能用柯西荷夫迴路定律硬解嗎?? : 目前另外一種想法是想要把source端由delta轉成 wye型 : 但有線阻在那邊就不知道怎麼轉了~"~ : 懇請各位解答了 先把source用Thevenin-Norton轉成電流||電阻 也就是實際上看成0.3||(60+18j)||(60-18j) =1/[(1/0.3) + 1/(60+18j) + 1/(60-18j)] = 327/1100 用ABC當三端點,電流(電壓)設定為順時針的話 - + - + - + 也就是 B to A, A to C, C to B 也就是每個電流源分別是B_A: 1000/3 A, -120deg -> 327/1100ohm A_C: 1000/3 A, 0deg -> 327/1100ohm C_B: 1000/3 A, 120deg -> 327/1100ohm 這裡的重點在於 60+18j || 60-18j 虛部會消掉,就變成你天天在看的電阻電路了 -- υ老伴啊,我們的孩子孵不出來耶… 、〝 嗚…我沒問題啊! ◢˙ 你到底吃了什麼? (( ﹊﹊﹊ ╯ 是台灣的問題… 〃◢◤ ◤◤ ●●● ◢ 〃 ◢▆ #####●●●●###### ▆◣ ▂▃▁£▃£▁▂▃ #############◢▁▂▁▃▁η▂η▁▃▁ ψcafelife -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.116.95.114
文章代碼(AID): #1CdPZi1O (Electronics)
文章代碼(AID): #1CdPZi1O (Electronics)