[問題] 三相電路

看板Electronics作者 (OGC一哥)時間14年前 (2012/03/21 11:17), 編輯推噓1(103)
留言4則, 1人參與, 最新討論串3/5 (看更多)
想請問一下 三相電路中 如果y接電源為三相平衡 那從中心點n往外接一阻抗 是否不會有電流流過? 如果電源跟負載均為y接 而且電源三相平衡 負載的阻抗值均相等 中間點是否可以當成視為等電位? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.60.112.186

03/21 15:27, , 1F
如果三相平衡, 那中性線沒電流, 而三相平衡是指
03/21 15:27, 1F

03/21 15:28, , 2F
三相電源平衡+三項負載平衡!
03/21 15:28, 2F

03/21 15:29, , 3F
所以你第一個問題, 只有三相電源平衡, 不能確定有電流!
03/21 15:29, 3F

03/21 15:29, , 4F
第二個問題, 可視為等電位!
03/21 15:29, 4F
文章代碼(AID): #1FQKXSHf (Electronics)