[問題] 三相電路
題目的圖形如下:
╱╲ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄|
╱ ╲ | | | |
線阻 交流電 ∣ | | |
0.3Ω 100V∠0 負載 負載 負載 負載
╱ ╲ 60+18j 60+18j 60-18j 60-18j
交流電 線阻 | | | |
100V∠-120 0.3Ω | ﹁ | |
╱ ╲ | ︱ | |
 ̄ ̄ ̄ 線阻  ̄ ̄ 交流電 ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄︱ ̄ ̄ ̄∣ |
︱ 0.3Ω 100V∠120 | ︺ | |
︱ 負載 | 負載 |
| 60+18j | 60-18j |
| | | | |
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
題目說明:(怕圖畫的大家看不懂)
(1)交流電的極性是正負正負..依序的順序
(2)有四行負載由左到右為第一行、第二行...第四行,
第一行的負載(兩個60+18j)和中間那條線是有接起來的,第三行也是
第二行為跨接,沒有和中間那條接起來
目前想法:
感覺題目是很明顯是delta-delta型
且負載是兩個delta並聯
但source端電源有線阻
交流電的端電壓無法直接架到負載兩端上
請問一下是只能用柯西荷夫迴路定律硬解嗎??
目前另外一種想法是想要把source端由delta轉成 wye型
但有線阻在那邊就不知道怎麼轉了~"~
懇請各位解答了
--