Re: [請益] 求救!!!!工程品質不良想送101

看板Civil作者 (cook)時間8年前 (2015/11/08 21:50), 編輯推噓0(000)
留言0則, 0人參與, 最新討論串6/6 (看更多)
※ 引述《AskWhat (問沙小......朋友)》之銘言: : 1.CLSM應該要先材料送審 : 承包商應提供生產廠商資料及使用配比表,且應有試拌結果之 : 試驗合格報告,檢附切結書保證CLSM不含回脹性粒料。 : 不要以為預拌就可以了,如果沒有事先送審,同樣不能用,不 : 能送A混凝土預拌廠的配比來審,結果用B混凝土預拌廠的料。 : 承商自行在現場拌合有配比嗎?有送審嗎? 這方面的問題 早就試過了....目前看來沒一個符合的 除了我的試體28天過會(這個實在百思不得其解,有點懷疑自己的試體被動作手腳) 長官的解釋是 那個參考用的 不能用那個要求包商 之所以有做過一次篩分析 就是送審資料中有粒料百分比大於50% 想要求改善這個 照樣被擋 : 2.真要在工地拌合,也沒不行,但同樣要先送審.... : 使用工地型拌和設備產製CLSM時,其拌和設備須事先提送計畫, : 經工程司認可後方得使用。 : 你的承商現場拌合CLSM有經過你們的同意嗎? 沒有 我要求廠商送資料 長官也不准 想依照工地型預拌設備的東西要求他 也不准 : 3.CLSM一般一組3顆,都做28天的抗壓強度,七天也可以做,但 : 是抽測較多。 本公司慣例是只鑽一顆,一顆定生死 : 4.除設計時另有規定外,CLSM規定抗壓強度為28天齡期之試驗強度。 : 所以,七天那顆,一般是參考用的.... 確實,也沒罰則,基本上我也不是很在乎那個10kgf,只是上面那些不會乾的東西... : 5.CLSM不合格時,可以減價收受或刨除重做....送101是誇張一點... : 除非承商完全不配合,不按契約規範施作。 : 以上參考高雄市工務局之施工規範第3377章....當然,真要準,要看 : 你們自己的合約規範或圖說有沒有規定.... 經過多位大大的解說,小弟我看來試太低估送101的門檻了 基本上應該只能要求改善 : PS:如同有位版友提到,CLSM理論上是為了取代級配回填、又不用夯 : 實做工地密度,但也不能強度太強,免得以後無法開挖,要用破 : 碎機。 : 但個人經驗,台電埋管時,回填就是灌CLSM,結果後來路面還是 : 下陷,AC路面變成U型.... 這個部分有可能的原因是 下方土方強度更低,導致整個CLSM下沉,不過這個有點難,一方面越下層受力越小 另一方面開挖之後導致管溝四周土方鬆軟,CLSM灌下去某總程度上也是在做地質改良阿XD 一般聽廠商的經驗,CLSM灌下去基本上損失10%左右 比較可能的原因是像小弟這樣,粒料不足,上方只有混凝土跟沉泥,基本上就是變成 spongy,就小弟挖開來觀察的經驗,裡面不會乾(澆置完兩個半月),一旦有重車碾壓 AC絕對裂 : 而聽說(只是聽說),台水埋管,回填灌的CLSM,會導致膨脹,AC : 路面隆起。 沒想到大大知道這標阿,小弟略有耳聞,該標CLSM摻到爐石粉(電爐或轉爐石粉) 已經拋除重鋪AC多次,至今仍在膨脹阿(已經N年了),假設大大有用到CLSM 這個要很注意阿 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.38.114.20 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1446990618.A.25B.html
文章代碼(AID): #1MFrCQ9R (Civil)
討論串 (同標題文章)
文章代碼(AID): #1MFrCQ9R (Civil)