看板 [ Civil ]
討論串[請益] 求救!!!!工程品質不良想送101
共 6 篇文章
首頁
上一頁
1
2
下一頁
尾頁

推噓0(0推 0噓 0→)留言0則,0人參與, 最新作者qasd77 (cook)時間10年前 (2015/11/08 21:50), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
這方面的問題 早就試過了....目前看來沒一個符合的. 除了我的試體28天過會(這個實在百思不得其解,有點懷疑自己的試體被動作手腳). 長官的解釋是 那個參考用的 不能用那個要求包商. 之所以有做過一次篩分析 就是送審資料中有粒料百分比大於50%. 想要求改善這個 照樣被擋. 沒有 我要求廠商送資料
(還有384個字)

推噓5(5推 0噓 36→)留言41則,0人參與, 最新作者AskWhat (問沙小......朋友)時間10年前 (2015/11/06 23:55), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
1.CLSM應該要先材料送審. 承包商應提供生產廠商資料及使用配比表,且應有試拌結果之. 試驗合格報告,檢附切結書保證CLSM不含回脹性粒料。. 不要以為預拌就可以了,如果沒有事先送審,同樣不能用,不. 能送A混凝土預拌廠的配比來審,結果用B混凝土預拌廠的料。. 承商自行在現場拌合有配比嗎?有送審嗎
(還有458個字)

推噓3(3推 0噓 12→)留言15則,0人參與, 最新作者qasd77 (cook)時間10年前 (2015/11/05 01:03), 10年前編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
現在倒是希望 每年修正契約時 小弟可以提一些意見. 基本上小弟工地附近就有一堆預拌廠可以出CLSM 這樣也不行?. 還是小弟看錯行了. 小弟可能用詞有誤 我們契約有明定 鑽心強度不足可以扣款或拆除. 鑽心沒明文規定鑽幾顆,也沒明文寫一定要平均 依據強度15為20的0.75來看. 我是認為這個是看單顆
(還有421個字)

推噓3(3推 0噓 33→)留言36則,0人參與, 最新作者AHELF (工作 QQ)時間10年前 (2015/11/04 08:32), 編輯資訊
0
0
1
內容預覽:
不適用.... 第三點 就已經說 這個辦法的適用性...XD. 這裡的重點是. 目前 沒有一本契約所附之CLSM 規範 有去定義 何謂"機械拌合". 而您所述的施工情形 真正到調解或是訴訟時 又舉不了證.... 真的要調解或訴訟時. 您們要去舉證.... 並且要讓 機械拌合 有所謂的 工程慣例...
(還有1116個字)

推噓12(12推 0噓 67→)留言79則,0人參與, 最新作者qasd77 (cook)時間10年前 (2015/11/02 22:37), 10年前編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
首先感謝各位大大的回應. 先回答terrylove12大. → terrylove12: CLSM適用預拌混凝土的管理要點嗎 這點有待商榷 11/02 21:07→ terrylove12: 以03377章的規範來看 是可以工地拌合的 但是要機關同 11/02 21:11→ terrylove12:
(還有2275個字)
首頁
上一頁
1
2
下一頁
尾頁