Re: [請益] 一個實務問題

看板Civil作者 (T228)時間16年前 (2010/03/13 10:19), 編輯推噓1(100)
留言1則, 1人參與, 最新討論串3/8 (看更多)
※ 引述《tknt ( )》之銘言: : ※ 引述《tknt ( )》之銘言: 小弟我經驗不多,就我遇過其中幾個案子來回答希望能幫到板眾 @@" : : 我承辦一個案子 : : 我強烈懷疑很多地方鋼筋都綁錯 5號綁成4號 其實蠻想知道原po是什麼原因會懷疑該建物鋼筋全錯? 像是有鋼筋外露部份目測有誤,或是有心人士爆料等? 不過我想若到時真的要檢測,也建議連混凝土強度一起做吧 ._. : : 我打算要求廠商每一個結構物都敲除一部份混凝土起來檢驗 : : 請問一下 混凝土敲除以後 再填補 對結構強度會有很大影響嗎 : : 謝謝 遇過一場是做地下室七層樓逆打工法 當時的RC柱施工完有些會偏離,或是灌漿時泥漿跑進混凝土造成包泥柱產生 監造那裡是叫我們從外觀判定有泥巴時直接打石 先打個5~10cm厚,如果還有泥巴繼續打直到表面還算乾淨 若打到看到柱的主筋再進去一點,直接再打個3cm左右厚,可以讓手掌穿過的厚度 之後再無收縮封模灌漿 我沒逆打工法經驗,第一次看到時整個地下室都是打石的聲音,一天出動7~8個打石工吧 也不清楚這到底是不是正確的做法,不過敝公司從上到下都在取笑這種補救措施 我到現在也還在想該監造這種觀念到底是對是錯,可惜等沒多久我就離開那了 ~"~ 其實只要有$$什麼都做得出來,只差在原po能舉證出營造廠鋼筋號數綁紮不實這方面 否則也只能走仲裁這部份了吧(這我猜的) 難道打除後若真的有問題是營造廠出錢,沒有的話是原po自行吸收? @@" : 不好意思 我問題很多 : 推文中有提到灌漿前 要先鋼筋查驗 : 問題是 假設 廠商在鋼筋未查驗前 或是查驗時 監造根本未到場 : 就灌漿了 整個結構物都完成了 : 那要怎麼處置比較好...... : 謝謝前輩大家的意見 遇過一場金額大約超過查核金額以上一點的一場案子 監造方面的查驗也就是在鋼筋綁完每個結構單元就會拍照做紀錄一次 有時他不在場,或是偷懶就把相機給我直接幫他拍,簽名的話我是都一直留著白板上的 檢驗停留點這個查驗部份主任說是我們營造廠自己要做,我是在樑or版筋綁完會做 這地方監造是不會看,是寫在自主檢查表上等工程查核時會比較有用(雖然都寫喇賽) 那場做起來算蠻輕鬆的 其中一個原因是...嗯...監造有跟我們老板...嗯...拿了一些,你知道的 還有一點是他自稱土木快二十年經驗,不過遇到建築的鋼筋圖他比我還不會看 囧" 也因此有些地方他沒注意到我也不會去提 ~"~ 也有遇過某知名的x元建築師事務所,灌樓板當天可能遇休或是有事 請我幫他多拍幾張照,當天他有沒有來我忘了...就算是有應該只待一半時間 這東西只要沒出事就不會有人有事 XD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.169.194.190

03/13 12:15, , 1F
純監造體系出來跟作營造之後去監造的..多少有差..
03/13 12:15, 1F
文章代碼(AID): #1BclOurp (Civil)
討論串 (同標題文章)
文章代碼(AID): #1BclOurp (Civil)