推噓2(2推 0噓 0→)留言2則,0人參與, 最新作者Clieff (悶)時間16年前 (2010/03/14 22:26), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
你只要拉起來一次.... 以後廠商就會乖乖地等你來.... 重點是...第一次遇到就要馬上處理... (人家屁股湊到你腳前..不踢不是很可惜??). 如果第一次沒處理..\. 以後你麻煩就不斷了.... --. 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 114.24.6.148.

推噓2(2推 0噓 4→)留言6則,0人參與, 最新作者cry910260 (哭哭)時間16年前 (2010/03/14 01:52), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
先翻合約. 1.合約沒指出吊裝焊接前要先報階段查驗的步驟:裝死+祇禱不要出事. 2.合約有註明要報查驗 承商沒報: 承商倒大楣. 3.合約有註明要報查驗 承商已報查驗 監造沒驗: 監造倒大楣. 要提結構安全說明的話 一定會依據現場實際狀況去作計算. 可是沒查驗也就不知道放下去鋼筋 數量 號數 間距多

推噓0(0推 0噓 4→)留言4則,0人參與, 最新作者shinnyboy (蛻變)時間16年前 (2010/03/14 01:00), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
小弟曾任職地方政府,並承辦查核金額以上工程。. 現任工程顧問公司,擔任某縣政府旗鑑計畫統包工程監造方。. 首先先講一個三級品管的觀念,. 現場品質-> 由承包商對小包要求。(品質管制). 工程品質的確認 -> 由監造商對工地現場、文件記錄查證 (品質保證). 個人認為針對鋼筋綁錯這件事,t兄重點應該
(還有706個字)

推噓2(2推 0噓 9→)留言11則,0人參與, 最新作者AHELF (工作消失中 QQ)時間16年前 (2010/03/13 11:48), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
是公共工程 業主方嗎?. 印象中 合約應該會加註. "甲方可指定增加檢驗項目檢驗合格者由甲方承擔所增費用. 如檢驗後不合格者由乙方支付相關費用並依合約罰則辦理". 可能是簽在委託(規劃 設計 監造)技術服務契約中(也就是俗稱的建築師). 因為權責區分表中監造屬建築師責任. 業主有疑慮可要求建築師提出
(還有1243個字)

推噓2(2推 0噓 2→)留言4則,0人參與, 最新作者redcless (阿布拉)時間16年前 (2010/03/13 10:31), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
想問一下原po的腳色是業主還是監造?或是營造廠. 還有案子是否是公共工程?. (假設真的5號綁成4號). 如果不是的話,解套的方法就是請營造廠找結構技師研究看看是否有補強方式. 如果是公共工程就好笑了 =.= ,牽涉到鋼筋查驗不實(偽造查驗紀錄?). 另外想知道真正的狀況除了版友提共的方式外. 還有