Re: [閒聊] 京阿尼警方報告:屋頂門可從裡面打開

看板C_Chat作者 (血色蘭斯(角度))時間4年前 (2019/07/22 14:13), 4年前編輯推噓18(18019)
留言37則, 20人參與, 4年前最新討論串6/8 (看更多)
※ 引述《seaEPC (沒看見,我沒看見 >_<)》之銘言: : : 推 yatola: 那個螺旋梯的設計在火場裡直接變成煙囪…… 07/22 11:57 : : → blackone979: 螺旋梯是導致濃煙跟火勢快速竄上二三樓的主因這是真 07/22 12:14 : : → blackone979: 的 但也不能說設置螺旋梯是錯的 因為一般火災根本不 07/22 12:14 : https://www.youtube.com/watch?v=5A8P6LAY5dw
: 這是版上也有貼過的模擬影片,可以看一下從1:20至1:30點火後煙霧開始散佈 : https://i.imgur.com/unTWn0e.jpg
: K島有人貼的圖 : 可以看到雖然點火處是在螺旋梯處,但實際上煙霧竄最快的地方是中央樓梯 : 螺旋梯處反而是相對慢的 : (補)影片只是模擬,並不可能完整代表事件現場,事發狀況如何應以官方報告為準 : 要說的是不要直接認定螺旋梯就是煙囪了 找了個目前最新的1F內部影片攝影配合消防局的平面圖 https://www.youtube.com/watch?v=aLolwqtoYMM
https://i.imgur.com/iRX9FVA.jpg
EV應該就是電梯,而旁邊就是樓梯(0:17 右側) 而進樓梯的門這邊看到上面可能還有個氣窗或其他東西 第一時間爆炸極可能已破壞這扇門或是門上處,幾乎可以說樓梯已經是淪陷狀態 所以前幾篇土木版友提出的門上方擋物可能並不存在了 也是後來中間處仍有很重的黑煙痕跡 https://i.imgur.com/CL3gO3o.jpg
通往頂樓的門上方 https://i.imgur.com/FrL7VsQ.jpg
若2.3樓門沒打開,2.3樓平面區可能淹沒上就不會很快(一般樓梯蠻大機會成了最大煙囪) 但又由於螺旋梯設計,結果可能導致2.3樓也會被淹沒只是時間問題 至於躲起來等救援甚麼的...無法推定現場溫度以及是否有其他物品也燃燒 以上就必須等待官方報告吧... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.114.49.135 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1563776022.A.14B.html ※ 編輯: bloodrance (140.114.49.135 臺灣), 07/22/2019 14:20:29

07/22 14:23, 4年前 , 1F
躲廁所有用嗎?
07/22 14:23, 1F

07/22 14:25, 4年前 , 2F
廁所塑膠門 沒用
07/22 14:25, 2F

07/22 14:27, 4年前 , 3F
1F看專業的 #1TCKfhjr
07/22 14:27, 3F

07/22 14:29, 4年前 , 4F
廁所門是不是應該禁止用塑膠門?
07/22 14:29, 4F

07/22 14:30, 4年前 , 5F
廁所門禁用塑膠沒啥用
07/22 14:30, 5F

07/22 14:30, 4年前 , 6F
廁所都有通風管道那些煙進來機率還是很大
07/22 14:30, 6F

07/22 14:30, 4年前 , 7F
反正火災別躲廁所
07/22 14:30, 7F

07/22 14:31, 4年前 , 8F
廁所門用木頭的容易受潮且無法透氣,一般不會用
07/22 14:31, 8F

07/22 14:31, 4年前 , 9F
而且廁所的對外窗一般都超小或是沒有
07/22 14:31, 9F

07/22 14:47, 4年前 , 10F
因為要節省費用成本,所以都是塑膠。不然日本多的是木料
07/22 14:47, 10F

07/22 14:47, 4年前 , 11F
廁所門。防水抗黴而用在廁所衛浴的木材很常見
07/22 14:47, 11F

07/22 14:50, 4年前 , 12F
我家浴室都用鋁門不過有部分是壓克力板還是不能檔火
07/22 14:50, 12F

07/22 14:51, 4年前 , 13F
上過消防隊的消防演習已經說過很多次了,千萬別躲廁所
07/22 14:51, 13F

07/22 14:53, 4年前 , 14F
想想每次救火打開浴室,廁所受難者是清蒸全熟的狀態...
07/22 14:53, 14F

07/22 14:53, 4年前 , 15F
這間工作室除了廁所還有其它地方可以躲嗎
07/22 14:53, 15F

07/22 14:55, 4年前 , 16F
二三樓的收納室不知道人躲進去有沒有機會...
07/22 14:55, 16F

07/22 14:59, 4年前 , 17F
如果當時正好有人要上四樓抽煙開了門會不會結果不一樣
07/22 14:59, 17F

07/22 15:03, 4年前 , 18F
終究不要以為有地方能躲...
07/22 15:03, 18F

07/22 15:55, 4年前 , 19F
我很好奇如果用濕毛巾摀住口鼻能不能避免被濃煙嗆死
07/22 15:55, 19F

07/22 15:55, 4年前 , 20F
溼毛巾根本擋不了一氧化碳啊
07/22 15:55, 20F

07/22 16:04, 4年前 , 21F
濕毛巾問題就是理論上不透氣你還是要呼吸的話還是會吸到CO
07/22 16:04, 21F

07/22 16:05, 4年前 , 22F
而且在火場環境下濕毛巾一下就變乾毛巾了
07/22 16:05, 22F

07/22 16:15, 4年前 , 23F
倘若只有15秒可以逃 你要先去弄濕毛巾還是先逃?
07/22 16:15, 23F

07/22 16:23, 4年前 , 24F
收納室隔間不知怎樣,因為看先前的訪問影片裡面都是日式
07/22 16:23, 24F

07/22 16:23, 4年前 , 25F
拉門,這種完全檔不住吧,感覺最可能躲的是1樓錄音室
07/22 16:23, 25F

07/22 16:24, 4年前 , 26F
濕毛巾:你吸的到氣=吸得到濃煙&二氧化碳 吸不到氣那你還
07/22 16:24, 26F

07/22 16:25, 4年前 , 27F
拿濕毛巾幹嘛..那一點水完全檔不住熱度的
07/22 16:25, 27F
由於這場火災5小時才鎮壓...不知到你說的地方會不會成為烤爐...

07/22 16:27, 4年前 , 28F
用濕毛巾那是很舊的版本教的吧
07/22 16:27, 28F

07/22 16:32, 4年前 , 29F
五角大廈夠安全了吧 飛機撞下去一樣沒的跑
07/22 16:32, 29F

07/22 17:09, 4年前 , 30F
抱歉 我消防知識很老舊Orz
07/22 17:09, 30F
※ 編輯: bloodrance (140.114.49.135 臺灣), 07/22/2019 17:16:23

07/22 17:27, 4年前 , 31F
錄音室大多不用考慮,如果沒用防火泡棉一起火就GG
07/22 17:27, 31F

07/22 18:50, 4年前 , 32F
毛巾的知識太落後了,這樣說好了,你用毛巾是想擋什
07/22 18:50, 32F

07/22 18:50, 4年前 , 33F
麼?如果能擋有毒氣體,代表你也會擋住氧氣,一樣窒
07/22 18:50, 33F

07/22 18:50, 4年前 , 34F
息死
07/22 18:50, 34F

07/22 18:53, 4年前 , 35F
不要以為毛巾或人體有自動篩選功能,能吸進去的就全
07/22 18:53, 35F

07/22 18:53, 4年前 , 36F
都進去,只要你呼吸,所有週遭氣體都會混入
07/22 18:53, 36F

07/22 19:43, 4年前 , 37F
一樓錄音室死了兩個