Re: [心得] 多聯式冷氣,全熱與耗電量

看板home-sale作者 (我還懂不懂飛翔)時間2年前 (2021/06/06 18:56), 2年前編輯推噓19(1906)
留言25則, 19人參與, 2年前最新討論串4/6 (看更多)
※ 引述《deltaz (我還懂不懂飛翔)》之銘言: : 難得有遇到所有房間都有開冷氣的狀況,也如預期的耗電量下降 : 這次家人來訪,家裡總共六大一小,全天冷氣26度,濕度恆定65%,吹了一整天大概13 度, : 早上氣溫較高跳停頻率低時,耗電量5度,晚間室外溫度低理論上比較不耗電,但夜間 壓縮 : 機跳停機率高耗電量反而增加為8度 : 早上七點 : https://i.imgur.com/YfkNol5.jpg
: 晚上七點 : https://i.imgur.com/Z4jgitK.jpg
: 隔天早上九點半 : https://i.imgur.com/TubQFG3.jpg
: 不知道有沒有人家裡是三菱的多聯式主機可以幫忙測試的??蠻好奇超配比例較高到底 可以 : 減少多少耗電量? : -- : Sent from my 小小研究員 : ○ PiTT // PHJCI : : -- : ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.212.194 (臺灣) 先說結論 簡單說就是多聯式冷氣的,建議把風量關到最小,大金系列的可以加上靜音運轉,照平常習 慣使用就可以讓耗電量爆減 以下正文(x)廢文(o) 之前用的電量監測工具,沒有聯網的功能,都是用拍照或是手動紀錄到資料庫, 紀錄頻率不可能太高,晚上也不可能不睡覺一直起床做紀錄,疫情期間剛好 整天關在家裡需要找事情做,改成可以監測資料自動上傳雲端的機器,要分析 與調整冷氣使用方式,變得簡單很多 測試了幾天,調整了一下各種參數後,發現幾個重點,只有一間小房間開冷氣的話 風量要調整為最小,這樣機器跳停的頻率會下降,耗電量就會差很多。但冷氣風量 關小會有幾個小問題。冷房速度會變慢,這個滿好解決的,前半小時用自動風量, 後續再改為最小風量,就可以達到速冷又省電的效果,如果家裡有智慧萬能遙控器的,可以 設定一個自動調整風速的巨集。第二是出風口會變超冷,還好我家的冷氣風向剛好都設計在 不會吹到人的地方,所以不影響正常使用 以昨天的測試為例,晚上八點開了冷氣,一開始開啟的範圍是客廳,大約十點左右 跟孩子一起去主臥睡覺,可以看到冷氣主機耗電量穩定在800~1000瓦左右,不會有 頻繁跳停的狀況。到清晨三點多起床做自己的事,順便測試把客廳冷氣關掉, 只留下主臥的冷氣,看看耗電量的變化,由線圖可以看到跳停頻率大增,四點 到早上九點半,跳停了15次,大概一小時三次,但五個半小時總耗電量降為2度 (原本客廳加上主臥一起開的話,雖然不會頻繁跳停,但大約要4.5~6度左右) https://imgur.com/iGxOVtA.jpg
也測試了原本覺得問題最大的孩臥獨立吹冷氣 https://imgur.com/yTkJsSX.jpg
風量關到最小後,從兩點半吹到四點半,總共跳停六次,總耗電量為0.9度(6->6.9) 原本以為比較好的孩臥+客廳大概要2.5度,單純降低風量後耗電量其實也是比較少的 https://imgur.com/jPE0Stb.jpg
https://imgur.com/bND91eu.jpg
如果開主臥加次臥,多開一個房間會增加多少耗電量呢? 可以看到跳停的頻率輕微增加 https://i.imgur.com/IKym9BF.jpg
耗電量的部分則是由2度上升到3.5度左右 設備用了nodemcu cp2102版本加上擴展板方便接線 https://i.imgur.com/dV5eYpC.jpg
配合pzem 004t的電壓電流表做監測 https://i.imgur.com/dATGEfH.jpg
再將數據經由mqtt的方 式連結到home assistant,方便隨時監控與調整,並找出最佳使用方式 https://i.imgur.com/QXbIhJ5.jpg
刷了tasmota後,有內建的統計功能,但相對陽春很多,有總耗電量,今日耗電量 ,昨日耗電量,目前的功率 https://i.imgur.com/dKVQlkq.jpg
用目前的功率加上Integration - Riemann sum integral,可以算出耗電量 https://www.home-assistant.io/integrations/integration/ 然後再用utility meter把耗電量加總,還可以加入tariff指令,依據時間將尖峰 時刻與離峰時刻的耗電量分別加總 https://i.imgur.com/9lrSxGI.jpg
參考資料主要是這一篇 https://bit.ly/3z66uDm 安裝好cp2102的驅動程式,用microusb線連接電腦後,使用ESPFlashDownloadTool,將 sonoff tasmota的firmware刷入機器 pzem TX接nodemcu RX, pzem RX接nodemcu TX,5v接到vin,gnd對接,然後進入tasmota 設置模塊,選generic(18),TX選 PZEM TX 62,RX選PZEM016 RX(98),設置好之後即可以 在tasmota主控界面看到及時數據 https://i.imgur.com/dKVQlkq.jpg
另外附上統計電量用的設定 sensor: - platform: mqtt name: "tasmota1_today" state_topic: "tele/sonoff/SENSOR" value_template: "{{value_json['ENERGY'].Today }}" unit_of_measurement: "KWH" - platform: integration source: sensor.tasmota1_power #冷氣電量監控 name: tasmota1_kwh utility_meter: switchta05_tasmota1_daily_energy: source: sensor.tasmota1_kwh cycle: daily tariffs: - peak - offpeak switchta05_tasmota1_monthly_energy: source: sensor.tasmota1_kwh cycle: monthly tariffs: - peak - offpeak automation部分要增加兩條 alias: utilitymeter_tariff_peak description: '' trigger: - platform: time at: '07:30:00' condition: - condition: time weekday: - mon - tue - wed - thu - fri action: - service: utility_meter.select_tariff data: tariff: peak target: entity_id: - utility_meter.switchta05_tasmota1_daily_energy - utility_meter.switchta05_tasmota1_monthly_energy mode: single alias: utilitymeter_tariff_offpeak description: '' trigger: - platform: time at: '22:30:00' condition: [] action: - service: utility_meter.select_tariff data: tariff: offpeak target: entity_id: - utility_meter.switchta05_tasmota1_daily_energy - utility_meter.switchta05_tasmota1_monthly_energy mode: single -- Some people keep making the same mistake and call it "clinical experience." -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.142.32.127 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1622976976.A.5FB.html

06/06 19:29, 2年前 , 1F
專業!
06/06 19:29, 1F

06/06 19:37, 2年前 , 2F
我特別退出去看了一下是不是進錯板
06/06 19:37, 2F

06/06 19:48, 2年前 , 3F
也太用心,看到實際連續運轉紀錄不容易
06/06 19:48, 3F
多聯滿需要更多關於耗電量資訊的,因為大多數時候只知道連結率與比較耗電兩個資訊,怎 麼改進怎麼微調在網路上都沒有,之前用非連網的電壓電流表雖然有得到一些調整方向,但 沒有足夠數據支持,都是很粗略效果普通的。 收集足夠的資訊,就可以提出更多有用資訊供其他人參考,可以少浪費一些沒必要浪費的電

06/06 20:01, 2年前 , 4F
好複雜 -_-
06/06 20:01, 4F
簡單說就是多聯式冷氣的,建議把風量關到最小,大金系列的可以加上靜音運轉,照平常習 慣使用就可以讓耗電量爆減

06/06 20:13, 2年前 , 5F
我們規畫中央空調根本不做連續記錄,只要求固定熱交換而
06/06 20:13, 5F

06/06 20:13, 2年前 , 6F
已,小台的獨立空調更是不會做,這數據搭配明確的使用習
06/06 20:13, 6F

06/06 20:13, 2年前 , 7F
慣,很有參考價值
06/06 20:13, 7F

06/06 21:23, 2年前 , 8F
吹個冷氣這麼痛苦幹嘛呢?
06/06 21:23, 8F
因為不想要陽台塞滿冷氣主機又想要省電啊

06/06 21:28, 2年前 , 9F
專業~~~
06/06 21:28, 9F

06/06 21:52, 2年前 , 10F
多聯式省空間不省電 看要選哪個吧
06/06 21:52, 10F

06/06 21:53, 2年前 , 11F
不掛外牆的話 陽台大概可以裝兩台室外機
06/06 21:53, 11F

06/06 22:23, 2年前 , 12F
好文大推
06/06 22:23, 12F

06/06 22:57, 2年前 , 13F
請教原PO 所以是只開一台或2台低負載的情況下風量最
06/06 22:57, 13F

06/06 22:57, 2年前 , 14F
小+靜音就能壓低功耗嗎?
06/06 22:57, 14F
沒錯,只開一台也可以壓低耗電量,就是這麼簡單,而且除了降低冷氣耗電量之外,還可以 稍微降低除濕消耗的耗電量,因為出風口的溫度下降會導致除濕力上升

06/06 23:01, 2年前 , 15F
推專業!
06/06 23:01, 15F

06/06 23:35, 2年前 , 16F
專業推
06/06 23:35, 16F

06/07 01:28, 2年前 , 17F
推!超實用又專業!
06/07 01:28, 17F

06/07 01:36, 2年前 , 18F
我覺得研究如何高速散熱比較省
06/07 01:36, 18F

06/07 01:51, 2年前 , 19F
感謝,最近在考慮裝冷氣,很實用!!
06/07 01:51, 19F

06/07 02:10, 2年前 , 20F
粉有實驗精神(~)
06/07 02:10, 20F

06/07 06:30, 2年前 , 21F
專業優文,推
06/07 06:30, 21F

06/07 07:34, 2年前 , 22F
nice
06/07 07:34, 22F

06/07 17:48, 2年前 , 23F
這必須推 用心實測
06/07 17:48, 23F

06/07 23:09, 2年前 , 24F
d大,請問靜音運轉是搖控器顯示噓的圖示嗎?
06/07 23:09, 24F

06/08 00:18, 2年前 , 25F
懂了,我也先照這樣開。感謝d大
06/08 00:18, 25F
如果要迅速降溫的話,要暫時關閉這功能,這功能主要是讓主機慢慢啟動,慢慢加速,日常 使用不影響,有一大群親朋好友來的時候可以關掉 ※ 編輯: deltaz (223.139.236.144 臺灣), 06/08/2021 08:05:19