Re: [技術] 離線式UPS跳電問題

看板hardware作者 (maniaque)時間13年前 (2011/07/06 20:26), 編輯推噓0(003)
留言3則, 3人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《CoffeeSax (目標的目標的目標)》之銘言: : 電腦配備主要有550BE(oc 3.6G)、EAH4670(cor800/mem1100) : SATA機械式硬碟1TB、250GB各一顆,機殼內約有4到5顆12cm風扇 : PSU是BQT L7 430W : UPS是台達電水瓶座375VA離線式 : 不斷電插座四個分別接 : 1.主機 2.22吋LCD 3.小型晶體擴大機(耳擴兼前級) 4.USB光碟機(不常開啟) : : UPS本體大約已經用4-5年了,電池到目前為止換過兩顆(都是用YUASA湯淺) : 之前都沒出過什麼問題 : 不過第二顆電池壽命出乎意料短(不到一年就掛了) : 想說可能是平常電池一直處在飽電太久沒動作就很快壞掉 : 所以兩個月前購入第三顆電池後 : 利用台達的監控軟體smart2000設定排程讓它每天自動放電一次 : 到目前為止電池還處在正常狀況(斷電可以撐3-5mins) : : 但最近發現 : UPS在市電loss切換到電池的那個moment : 若電腦處於中高負荷狀態(玩game、今天發現開foobar聽CD也會)就會自動重開 : 若電腦是在低負荷狀態(只開網頁FB、ptt之類)就一切正常不會重開 : : 因為之前是用AcBel 350W沒出現過這問題 : 會是後來換成BQT PSU電路比較敏感的關係嗎? : 還是電池方面的問題呢? : 或是UPS快掛了? : 請各位高手幫忙解答 : 謝謝 : 其實,本篇第四行就已經有答案了...... 375VA ^^^^^用一般的七成算法,大概只有 "262W" 樓主看一下您的配備.. 1.主機(配430W 砲呀) 2.22吋LCD 3.小型晶體擴大機(耳擴兼前級) 4.USB光碟機(不常開啟) 上面基本運轉瓦數,基礎運作隨便都有快 250W ...... 更不用講若運算"摧"下去,要用掉多少瓦數. 至於樓主說換了砲阿才有這問題,不知道在換砲呀之後,還有沒有加上 其他的玩意,不得而知. 而且,高瓦數砲阿,運轉本身的自耗部份應該會比低瓦數砲阿來的高. 總之,從徵狀綜合分析研判. 您的一般程度的運算耗電量,已經逼近臨界,所以在運算拉高 瓦數增加時,此時若進行市電切換, UPS 已經無法接手給予足夠的 電流,就是跳了. 建議您把 LCD 拉走,AMP 也拉走. LCD/AMP 不需要 UPS 去給電,這樣還可以挪幾十瓦給電腦用..... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.132.190.53

07/08 23:41, , 1F
那...停電的時候,怎麼緊急關機? 按power?
07/08 23:41, 1F

07/09 13:54, , 2F
要拉走LCD就要記程式的存檔指令,UPS只是緊急用裝置...
07/09 13:54, 2F

07/12 22:58, , 3F
可以設定按下Power鍵的動作啊...目前我就是這樣玩的
07/12 22:58, 3F
文章代碼(AID): #1E55HVfD (hardware)