Re: [技術] 離線式UPS跳電問題
※ 引述《CoffeeSax (目標的目標的目標)》之銘言:
: 電腦配備主要有550BE(oc 3.6G)、EAH4670(cor800/mem1100)
: SATA機械式硬碟1TB、250GB各一顆,機殼內約有4到5顆12cm風扇
: PSU是BQT L7 430W
: UPS是台達電水瓶座375VA離線式
: 不斷電插座四個分別接
: 1.主機 2.22吋LCD 3.小型晶體擴大機(耳擴兼前級) 4.USB光碟機(不常開啟)
:
: UPS本體大約已經用4-5年了,電池到目前為止換過兩顆(都是用YUASA湯淺)
: 之前都沒出過什麼問題
: 不過第二顆電池壽命出乎意料短(不到一年就掛了)
: 想說可能是平常電池一直處在飽電太久沒動作就很快壞掉
: 所以兩個月前購入第三顆電池後
: 利用台達的監控軟體smart2000設定排程讓它每天自動放電一次
: 到目前為止電池還處在正常狀況(斷電可以撐3-5mins)
:
: 但最近發現
: UPS在市電loss切換到電池的那個moment
: 若電腦處於中高負荷狀態(玩game、今天發現開foobar聽CD也會)就會自動重開
: 若電腦是在低負荷狀態(只開網頁FB、ptt之類)就一切正常不會重開
:
: 因為之前是用AcBel 350W沒出現過這問題
: 會是後來換成BQT PSU電路比較敏感的關係嗎?
: 還是電池方面的問題呢?
: 或是UPS快掛了?
: 請各位高手幫忙解答
: 謝謝
:
其實,本篇第四行就已經有答案了......
375VA
^^^^^用一般的七成算法,大概只有 "262W"
樓主看一下您的配備..
1.主機(配430W 砲呀)
2.22吋LCD
3.小型晶體擴大機(耳擴兼前級)
4.USB光碟機(不常開啟)
上面基本運轉瓦數,基礎運作隨便都有快 250W ......
更不用講若運算"摧"下去,要用掉多少瓦數.
至於樓主說換了砲阿才有這問題,不知道在換砲呀之後,還有沒有加上
其他的玩意,不得而知.
而且,高瓦數砲阿,運轉本身的自耗部份應該會比低瓦數砲阿來的高.
總之,從徵狀綜合分析研判.
您的一般程度的運算耗電量,已經逼近臨界,所以在運算拉高
瓦數增加時,此時若進行市電切換, UPS 已經無法接手給予足夠的
電流,就是跳了.
建議您把 LCD 拉走,AMP 也拉走.
LCD/AMP 不需要 UPS 去給電,這樣還可以挪幾十瓦給電腦用.....
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.132.190.53
→
07/08 23:41, , 1F
07/08 23:41, 1F
→
07/09 13:54, , 2F
07/09 13:54, 2F
→
07/12 22:58, , 3F
07/12 22:58, 3F
討論串 (同標題文章)