電腦配備主要有550BE(oc 3.6G)、EAH4670(cor800/mem1100). SATA機械式硬碟1TB、250GB各一顆,機殼內約有4到5顆12cm風扇. PSU是BQT L7 430W. UPS是台達電水瓶座375VA離線式. 不斷電插座四個分別接. 1.主機 2.22吋LCD 3
(還有306個字)

推噓0(0推 0噓 3→)留言3則,0人參與, 最新作者maniaque (maniaque)時間13年前 (2011/07/06 20:26), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
其實,本篇第四行就已經有答案了....... 375VA. ^^^^^用一般的七成算法,大概只有 "262W". 樓主看一下您的配備... 1.主機(配430W 砲呀). 2.22吋LCD. 3.小型晶體擴大機(耳擴兼前級). 4.USB光碟機(不常開啟). 上面基本運轉瓦數,基礎運作隨便都有快 2