[請益] 離線/在線互動UPS或穩壓器?

看板PC_Shopping作者 (cookpro)時間8年前 (2016/04/27 19:42), 編輯推噓12(12047)
留言59則, 13人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
我這邊的供電似乎非常不穩 有時候電腦會自動關機 之後就開不起來 要過個幾天才能再開 之前已經燒壞一次Power 現在打算找些解決辦法 爬文發現在線UPS最能解決 但太貴了(只能買4000以下的東西) 在想是不是買離線或互動UPS 或者穩壓器 就可以稍微避免供電不穩? 我們的Power是SeaSonic SS1050XM Active PFC F3 上面有裝一顆GTX Titan Z 幾乎全時運作 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.228.182 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1461757365.A.83F.html

04/27 19:47, , 1F
在線互動式就好了吧 有穩壓功能的
04/27 19:47, 1F

04/27 19:51, , 2F
如果不會跳電 穩壓器就好
04/27 19:51, 2F

04/27 19:54, , 3F
在線互動UPS
04/27 19:54, 3F

04/27 19:59, , 4F
AVR或是在線互動 說白了在線互動就是AVR+離線式UPS
04/27 19:59, 4F

04/27 19:59, , 5F
要穩AVR即可
04/27 19:59, 5F

04/27 20:04, , 6F
謝謝大家 找找看在線互動的好了 剛好四千比較划算
04/27 20:04, 6F

04/27 20:34, , 7F
在線互動式 跟AVR還是不太一樣 只會固定+-%
04/27 20:34, 7F

04/27 20:35, , 8F
AVR是永遠穩壓 應該說是少掉電池的在線式
04/27 20:35, 8F

04/27 20:55, , 9F
AVR 不是一千出頭就有了嗎,沒電池還體積較小
04/27 20:55, 9F

04/27 21:15, , 10F
不要買AVR 沒啥用 低壓久一點還是關機給你看
04/27 21:15, 10F

04/27 21:16, , 11F
沒有永遠穩壓的啦,它有輸入電壓範圍的限制,超過就
04/27 21:16, 11F

04/27 21:16, , 12F
不能發揮功能,而這個範圍看機型,可能只有+-15%而
04/27 21:16, 12F

04/27 21:16, , 13F
工廠的AVR能到+-25%都能穩壓內... 樓上是哪個
04/27 21:16, 13F

04/27 21:17, , 14F
已,這時UPS的話就會介入電池供電了
04/27 21:17, 14F

04/27 21:17, , 15F
隔離變壓器有用嗎?
04/27 21:17, 15F

04/27 21:18, , 16F
我知道看機型阿,問題是原PO是要買工廠等級的嗎...
04/27 21:18, 16F

04/27 21:20, , 17F
請問一下,如果是冰箱壓縮機啟動瞬間大電流造成壓降
04/27 21:20, 17F

04/27 21:20, , 18F
買AVR or 在線互動式效果是一樣的吧?
04/27 21:20, 18F

04/27 21:26, , 19F
不太確定欸 因為們的PSU瓦數滿大的
04/27 21:26, 19F

04/27 21:32, , 20F
不過那顆PSU對應的UPS級距約是1500VA,好像會爆預算
04/27 21:32, 20F

04/27 21:45, , 21F
線上買不起XD 但互動式也會爆嗎? 這樣只能買穩壓了
04/27 21:45, 21F

04/27 21:47, , 22F
找找看吧,可能用券折扣後可以壓到4000以內?
04/27 21:47, 22F

04/27 21:51, , 23F
好的 感謝W大~~
04/27 21:51, 23F

04/27 21:52, , 25F
有低於4000的,不過是沒用過的牌子
04/27 21:52, 25F

04/27 21:54, , 26F
這台沒有標瓦數...不確定能不能用
04/27 21:54, 26F

04/27 21:57, , 27F
而且1500VA級距的UPS還是比那顆PSU瓦數少一些,看機
04/27 21:57, 27F

04/27 21:57, , 28F
型有些實際供電能力只有8百多瓦
04/27 21:57, 28F

04/27 22:06, , 29F
撿二手在線式 換電池?
04/27 22:06, 29F

04/28 02:25, , 30F
實際瓦數是標示值(VA)乘以PF,如果1500VA/PF0.7,實
04/28 02:25, 30F

04/28 02:26, , 31F
際滿載瓦數是1050W,真有這麼高?然後一直用滿載值
04/28 02:26, 31F

04/28 02:27, , 32F
去跑機器會早夭,所以其實還要留點空間抓個三成...
04/28 02:27, 32F

04/28 02:27, , 33F
如果你真的有需要到能撐1000瓦的機子,預算往上調吧
04/28 02:27, 33F

04/28 08:44, , 34F
UPS的供電能力是VA標示值乘以0.6才對應W值
04/28 08:44, 34F

04/28 08:44, , 35F
也就是1500VA的對應900W的PSU
04/28 08:44, 35F

04/28 08:46, , 36F
而且,因為你的PSU是Active PFC,需要注意所使用
04/28 08:46, 36F

04/28 08:46, , 37F
的UPS的供電波型
04/28 08:46, 37F

04/28 08:48, , 38F
因為只有在線式或特別標示使用正弦波的UPS
04/28 08:48, 38F

04/28 08:50, , 39F
不然都是使用模擬正弦波或是方波,在波型切換正負
04/28 08:50, 39F

04/28 08:50, , 40F
時會有瞬間電壓為0的情況
04/28 08:50, 40F

04/28 08:52, , 41F
一般PSU還好,但若是APFC的PSU就需要注意
04/28 08:52, 41F

04/28 08:58, , 42F
看原PO要不要負載分流,主機單用一個UPS
04/28 08:58, 42F

04/28 09:00, , 43F
然後螢幕喇叭/網路數據機等則集合在小UPS上
04/28 09:00, 43F

04/28 09:01, , 44F
一般來說,主機的負載很難超過900W的
04/28 09:01, 44F

04/28 09:03, , 45F
因為GTX titan z的TDP充其量也只有375W
04/28 09:03, 45F

04/28 09:08, , 46F
就算最保守估計也就是多估20%的保留超頻
04/28 09:08, 46F

04/28 09:09, , 47F
也就是那張卡TDP最高也就450W
04/28 09:09, 47F

04/28 09:10, , 48F
再來就要算CPU100W,主板50W,硬碟25*2W
04/28 09:10, 48F

04/28 09:12, , 49F
也就是長態的TDP選值也就650W附近
04/28 09:12, 49F

04/28 09:13, , 50F
至於散熱等假設再估個50W,其他再估個50W
04/28 09:13, 50F

04/28 09:14, , 51F
也就是除非是因為顯卡電源供應需求往上選
04/28 09:14, 51F

04/28 09:15, , 52F
不然PSU的負載看不出來會高於750W的可能性
04/28 09:15, 52F

04/28 09:17, , 53F
也就是選1500VA的UPS對於單主機其實很夠用
04/28 09:17, 53F

04/28 09:18, , 54F
螢幕/喇叭/數據機等其他負載就選離線式就好
04/28 09:18, 54F

04/28 09:35, , 55F
或是乾脆買個變電家觀測實際使用瓦數,縱使有誤差也
04/28 09:35, 55F

04/28 09:35, , 56F
不會有太大影響,看你是要根據廠商標示的功率因數去
04/28 09:35, 56F

04/28 09:36, , 57F
抓負載瓦數,還是直接乘固定的0.6都好,總之你得先
04/28 09:36, 57F

04/28 09:37, , 58F
確定你的電腦真的有長期在跑在千瓦上下的情況嗎?
04/28 09:37, 58F

04/28 16:52, , 59F
有道理...! 可能真的不太需要對應到那麼高的
04/28 16:52, 59F
文章代碼(AID): #1N8AMrW_ (PC_Shopping)