Re: [感想] 火警……
今日檢查結果,為C區洗衣房上方之偵測器誤報,已換新。
烘衣機烘衣時會轉動排風,因而吹起許多灰塵棉絮,
可能因此卡住偵煙式警報器感測區,而使該警報器誤以為是火警煙霧。
台北沙塵大,女二通風好又鄰近馬路,加上偵煙式本身較敏感,
這種情況可能會難以避免。
與消防公司研究後,消防公司表示,依照消防法規,
走廊處應設置偵煙式警報器才合法,不建議我們更換差動式偵測器(偵溫型)。
會再與消防公司討論如何在不違法的情形下改善此一問題。
品光
※ 引述《brightlightk (崩╰(゚Д。)╯潰)》之銘言:
: 剛剛上樓看了一下,B區公共區間偵測器並無動作,
: 可能是寢室內之偵測器動作,將於稍晚進入同學房間檢查。
: 品光
: ※ 引述《daiweiru (Lucky)》之銘言:
: : 到底是…
: : 有出事還是沒出事?