Re: [討論] 大家來聊聊濾波器吧

看板NTHU-EE-CAPT作者 (<期待明年能畢業>)時間18年前 (2005/11/13 10:28), 編輯推噓3(300)
留言3則, 3人參與, 最新討論串4/5 (看更多)
※ 引述《kampt (無所懼)》之銘言: : ※ 引述《d907904 (<期待明年能畢業>)》之銘言: : 電力系統諧波的補償主要分為兩方面:電壓諧波補償及電流諧波補償 : 前者主要是電力公司所必須負責的,而後者則為使用者必須遵守的規範! : 電流諧波補償技術分為被動式與主動式, : 1.傳統以被動式濾波器為主,主要由低頻的電感器與電容器所組成,諧振頻率設計在略低 : 於諧波頻率(如5次,7次,11次....),體積大且容易與系統電抗形成共振為其缺點,但價 : 格便宜,所以傳統均使用該技術! : 2.主動式濾波器是使用電力轉換器以補償非線性負載所產生的諧波電流,但因使用半導 : 體元件,所以造價昂貴,為其缺點,但體積小且濾波效果佳為其優點! 隨著半導體元件 : 價格下降,將來應有機會取代傳統式被動濾波器! : 關於學長提出的解釋,有幾個問題請教,也是我最近看文章的一些瓶頸: : 1.電流諧波跟電壓諧波有什麼不同?以電阻為負載來說,若是電流有諧波跨過負載 : 不也會有電壓的諧波同時存在? : 電力公司補償了電壓諧波,為何還會有電流斜坡存在? : 2.如果並聯式的LC被動濾波器(LC串接)ㄧ端接在系統饋線上,ㄧ端接地來說, : 他在w=1/(LC)^(1/2)時阻抗會最小,使諧波電流流往濾波器,而不流向負載, : 從電路來看,w應該只受濾波器的LC影響,而不會受到系統負載還是其他阻抗影響, : 如果會影響要怎麼分析才對? : 感謝學長或是各位大大的回答~ 1.為什麼要將電力品質分為電壓諧波與電流諧波兩種,是為了釐清在PCC的責任分界 對使用者之非線性負載而言,其所產生的非線性電流,流入PCC將造成電力系統的 負擔,因此電力公司才會對使用者所產生的諧波電流做規範!! 另一方面,電力公司在PCC的責任就是提供低失真的電壓,因此法規便對電力公司 規範其所提供的電壓諧波(VTHD) 2.系統電抗會參與並聯共振或串聯共振,而改變震盪頻率,造成濾波器的功能降低, 或造成另外的震盪現象!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.216.230.252

11/13 21:20, , 1F
您真內行
11/13 21:20, 1F
※ 編輯: d907904 來自: 140.114.25.65 (11/14 10:07)

11/14 12:52, , 2F
您真行
11/14 12:52, 2F

11/14 13:18, , 3F
^^....多發表一些文章吧!! XD
11/14 13:18, 3F