※ 引述《d907904 (<期待明年能畢業>)》之銘言: 電力系統諧波的補償主要分為兩方面:電壓諧波補償電流諧波補償 前者主要是電力公司所必須負責的,而後者則為使用者必須遵守的規範! 電流諧波補償技術分為被動式主動式, 1.傳統以被動式濾波器為主,主要由低頻的電感器與電容器所組成,諧振頻率設計在略低 於諧波頻率(如5次,7次,11次....),體積大且容易與系統電抗形成共振為其缺點,但價 格便宜,所以傳統均使用該技術! 2.主動式濾波器是使用電力轉換器以補償非線性負載所產生的諧波電流,但因使用半導 體元件,所以造價昂貴,為其缺點,但體積小且濾波效果佳為其優點! 隨著半導體元件 價格下降,將來應有機會取代傳統式被動濾波器! 關於學長提出的解釋,有幾個問題請教,也是我最近看文章的一些瓶頸: 1.電流諧波跟電壓諧波有什麼不同?以電阻為負載來說,若是電流有諧波跨過負載 不也會有電壓的諧波同時存在? 電力公司補償了電壓諧波,為何還會有電流斜坡存在? 2.如果並聯式的LC被動濾波器(LC串接)ㄧ端接在系統饋線上,ㄧ端接地來說, 他在w=1/(LC)^(1/2)時阻抗會最小,使諧波電流流往濾波器,而不流向負載, 從電路來看,w應該只受濾波器的LC影響,而不會受到系統負載還是其他阻抗影響, 如果會影響要怎麼分析才對? 感謝學長或是各位大大的回答~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.114.25.65 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.113.27.54